【求助】低压开关柜短路了,其他柜子也被损坏是何原因
lwihjw
lwihjw Lv.5
2012年02月25日 19:25:15
只看楼主

给位老师: 我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!

给位老师:
我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!

一次图.JPG


未命名1.jpg


20120225682.JPG


未命名.jpg

免费打赏
隔璧老王
2012年04月03日 13:56:12
42楼
铜母排最好加套绝缘热缩管 相相之间最好加隔弧板 电弧能将相相短路故障上升至三相短路故障