请教一下计量用电流互感器问题
tomasrosicky
2006年09月21日 16:48:51
来自于变压器
只看楼主

应该用两个200/5 的互感器可实际上用了一个200/5、一个100/5 的互感器对计量结果会有什么影响?

应该用两个200/5 的互感器
可实际上用了一个200/5、一个100/5 的互感器
对计量结果会有什么影响?
免费打赏
yingqing6
2006年09月21日 17:21:23
2楼
我认为应该是和你的负载大小有关系。如果一次电流小于100A,用200/5和100/5的互感器都没有关系。
回复
tomasrosicky
2006年09月22日 08:35:45
3楼
因为计量的时候,都是按照200/5 的变比去计算的

是不是可以这么理解,假设一次电流为80A,在200/5,100/5 的两个互感器上反映为 2A,4A
而按照200/5 去计算的话,乘40就是 80A,160A
不知道我这么理解对不对...........

可能我没有表达清楚,如果知道两个互感器的变比不同,而且电流小于100A,我理解也是没有什么变化的
实际情况是都按照变比为200/5 的变比去计算的
回复
yingqing6
2006年09月22日 09:14:29
4楼
计算电量,如果按照200/5去计算,那么用100/5的那相电流就多算了一倍。换言之就是多算了电量,至于多算的占总电量的多少,应该视那一相的负载电流大小而定,我觉得很难准确的算清楚。
回复
baojian2222
2006年11月28日 11:32:57
5楼
电流互感器在其额定负荷120%以内,它的伏安特性才是线性的。超过120%它的特性就改变了,计量就不准确。所以要是按照200/5的电流互感器是正确的,那么你选用的电流互感器100/5的那相计量一定不准确。电流如果过大有可能损坏电流互感器造成无法计量。
回复