六层单元住宅(底下二层商店),需设置消火栓么?
tangxlii2006
2006年09月21日 16:23:31
只看楼主

商店为小隔间的,各有一楼梯上二楼。请指教。

商店为小隔间的,各有一楼梯上二楼。请指教。
免费打赏
jinhui020222205
2006年09月23日 12:26:44
12楼


就算它底层是商业网点,但是它只有六层,低规上很明确,不要设。
见上面8.4.1条第四款要求是超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅。
回复
一水
2006年09月23日 21:15:45
13楼
我是这样认为的,建筑设计防火规范写的很清楚,商业网点超过一层,按商店考虑。你则需要根据建筑体积来考虑是否设置室内消防,也就是体积大于5000立方米就有设置室内消火栓。
回复
hjp_007
2006年09月24日 20:54:19
14楼
一定要设!不说消防部门,施工图审查中心也过不了关!
回复
飞鱼
2006年09月24日 23:07:05
15楼
两层商店应该不算普通住宅了,按其它建筑吧,超五层,做消火栓比较好
回复
xiaofengwork
2006年09月25日 19:51:35
16楼
同意楼上,不是应该,是必须.visitor说得非常清楚,注意底层和底部是有区分的
回复
homing
2006年09月26日 17:02:29
17楼
本工程可以归纳于底层设商业网点的六层单元式住宅,设不设室内消防灭火系统,主要还是看审图对“超过”这点如何理解,我们这边的理解就是超过六层包括六层,晕倒!所以,我们一直都设来着!
回复
tangxlii2006
2006年09月26日 17:07:49
18楼
现在二层定位为仓储,那是按商店考虑还是按其他建筑考虑?
回复
deep17
2006年09月26日 17:50:44
19楼
超过了这个就不算住宅,算是非住宅的其他民用建筑,要看体积有没有超过了10000了
回复
thuliu
2006年09月27日 13:58:47
20楼


同意此说法!
我们这边就是理解为6层可以不设。
所以,这种情况可以不设消火栓
回复
canline
2006年09月27日 18:06:41
21楼
不知道大家怎么理解的,消防规范上只说明那些不要设置,没有包括住宅在内吧,所以我们做的工程基本上都会做消防,为了别人也是为了自己.
回复