8度区,框架结构六层,是否考虑位移角的限值?
8度区,框架结构六层,是否考虑位移角的限值?
免费打赏
urxyz
2012年02月25日 09:46:17
2楼
高层有要求,多层呢?规范哪条有规定?
[
本帖最后由 urxyz 于 2012-2-26 13:50 编辑
]
回复
jiegouxiaosheng
2012年02月25日 12:20:18
3楼
1/550 不分多层还是高层
回复
urxyz
2012年02月25日 12:37:38
4楼
依据哪条规范?
回复
green0204
2015年01月07日 10:30:12
5楼
位移角还是要考虑的,
回复
weibo_1406359691716
2015年01月08日 14:11:02
6楼
1/550 不分多层还是高层的 抗规有
回复
雨落凡尘
2015年01月08日 14:45:39
7楼
不理解楼主问的啥意思。有不考虑的情况吗?
回复
小徐001
2015年01月08日 15:26:46
8楼
《高规》3.7.3-1。框架结构不大于1/550
回复
爱你329964
2015年03月12日 14:47:47
9楼
那位移比在哪里查呢
回复
kaidilakexiaozi
2016年09月24日 09:26:25
10楼
1/550 不分多层还是高层的 抗规有
回复
相关推荐
钢框架结构这样设计准没错
钢结构工程
2024-03-07 16:03:46
钢结构主要构件名称(框架结构部分)
钢结构工程
2024-03-07 15:24:11
钢框架结构方案快速比选,PKPM-AID这样做
钢结构工程
2024-03-06 16:50:51
钢框架结构的抗震构造措施
钢结构工程
2024-03-06 16:47:22
无牛腿框架结构,创新的建筑结构形式,榫卯钢构——代替牛腿
钢结构工程
2024-03-06 16:46:24
如何用YJK设计钢框架结构?
钢结构工程
2024-03-06 16:40:36
某多层房屋由砖混结构改框架结构加固方案分享
混凝土结构
2024-03-06 16:09:45
装配式预应力混凝土框架结构施工技术
混凝土结构
2024-03-06 16:04:49
关于框架结构中不同强度等级混凝土的浇捣
混凝土结构
2024-03-06 16:03:58
装配整体式混凝土框架结构设计要点(二)
混凝土结构
2024-03-06 15:45:45
框架结构砼浇筑质量控制要点
混凝土结构
2024-03-06 15:44:18
框架结构混凝土浇筑技术交底
混凝土结构
2024-03-06 15:41:20
装配式混凝土框架结构快速建造方案研究!
混凝土结构
2024-03-06 15:35:15
混凝土框架结构楼层受剪承载力的计算
混凝土结构
2024-03-06 15:28:48
装配整体式混凝土框架结构设计要点(一)
混凝土结构
2024-03-06 15:26:38
砖混与框架结构的区别和特点
混凝土结构
2024-03-06 15:24:35
混凝土框架结构传力路径及梁板结构方案布置要点
混凝土结构
2024-03-06 15:23:07
预应力压接装配混凝土框架结构体系
混凝土结构
2024-03-06 15:16:53
混凝土框架结构中框架梁截面的确定、梁上开洞及注意事项
混凝土结构
2024-03-06 15:16:17
钢支撑-混凝土框架结构设计审查要求的总结与思考
混凝土结构
2024-03-06 15:13:36
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开