急求助:保护接零与保护接地的并存方式!!
zeldn
zeldn Lv.2
2006年09月21日 10:45:30
来自于防雷减灾
只看楼主

有相关的电气安装规程规定:在中性点直接接地的低压电力网中,由同一发电机、同一台变压器或同一段母线供电的电力设备,不宜同时采用两面种保护方式(即一部份采用接零保护,而另一部份采用接地保护)。在低压电网中采用统一的接零保护有困难而同时采用两种保护时,不接零的电力设备或线段,应装设能自动切断接地故障的继电保护装置。我这里的供电系统采用的是:保护接零。现在我有一台仪器,要安装备在这个供电系统中,其中的安装要求是:要作单独的接地,不能与供电系统的地线相接。

如此就形成了保护接零与保护接地同时并存在一个供电系统中了。

关键,想要在保护接零系统中同时实现一个仪器的保护接地的要求,有什么好方法??规程中提到的“能自动切断接地故障的继电保护装置”这样的装置是什么?请高手指教。
免费打赏

相关推荐

APP内打开