关于消防水泵的吸水管?
tx
tx Lv.11
2006年09月21日 10:01:06
只看楼主

泵房确实很小,普消泵与喷淋泵共用一根吸水母管,吸水母管两端伸入消防水池(水池>500方,分成两格),可行否???

泵房确实很小,普消泵与喷淋泵共用一根吸水母管,吸水母管两端伸入消防水池(水池>500方,分成两格),可行否???
roverpump
2006年09月21日 21:20:40
2楼
可行
回复
老谭
2006年09月24日 16:13:36
3楼
一个水池时可以,分成两格水池就不行了,违反了高规7.5.4条,建规第8.8.2条,
你可以这样解决:
方法一:四台水泵间隔布置,即消防(1台)+喷淋(1台)两根吸水管进入水池一;+消防(1台)+喷淋(1台),两根吸水管进入水池二。
方法二:两个水池设置连通管,共用吸水井。
回复
shengsheng2012
2006年09月25日 11:37:45
4楼
不知道泵分别有几台,可以将水泵吸水管连成一条主连接管,再设两条主吸水管分别伸入两个水池内
回复
tx
2006年09月25日 11:54:39
5楼
《高规》7.5.4 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。
消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。
《建规》第8.8.2条 一组消防水泵的吸水管不应少于两条。当其中一条损坏时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。
高压和临时高压消防给水系统,其每台工作消防水泵应有独立的吸水管。
《建规》第8.8.2条文说明 ...即每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管,....
按《建规》第8.8.2条文说明,一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管。这样来理解《高规》7.5.4条也行吗?
回复