电子净化厂房的室内发热量大吗?
nky6666
nky6666 Lv.12
2006年09月20日 23:38:40
只看楼主

如题

如题
免费打赏
deathgod007
2006年09月21日 08:23:41
2楼
电子净化厂房最大发热体是那些机台设备,人员一般属于轻劳动力
所以计算电子厂房室内冷负荷的时候,一定要问清楚业主机台的详细参数及功用
象电镀厂房用的烤箱和老化实验设备,发热量都是大的惊人,有必要的话甚至需单独配备循环降温空调箱
回复
nky6666
2006年09月21日 22:29:19
3楼
室内有余热是不是湿度控制在55%左右比较容易,如果没有多少余热想控制湿度在55%左右怎么做比较好
回复
paul_chu@co163
2006年09月22日 16:08:42
4楼
具体要看什么电子工艺,电子行业工艺天差万别,不能一概而论。如电子实验室,室内发热量就不是很大,而电镀工艺就产湿量很大,而集成电路工艺,室内工艺热负荷就很大。所以说主要看是何种工艺。
回复
yy133730
2006年09月23日 17:45:34
5楼
电子净化厂房发热量最大的就是设备了,而不同设备的差距很大,搞清楚这个很总要。



洁净室湿度一般是由生产工艺定的,不是你想定多少就多少,而且,洁净室室内散湿量很小,室内又有温度控制要求,实际上就是对绝对含湿量有要求,这样,湿度就必须由新风机组来控制,只有新风才能影响室内绝对含湿量。
回复
nky6666
2006年09月23日 22:23:17
6楼
风流才子,能提供一套相关的图纸吗?最好有i-d图及控制原理图的
回复

相关推荐