见识了,供电局做的方案。六户放的是4*95的电缆。而每户容量12KW。这光荣的设计是扬州供电局做的。而且不容更改。可怜甲方多花了上千万。给供电局门卫发福利。
见识了,供电局做的方案。
六户放的是4*95的电缆。而每户容量12KW。
这光荣的设计是扬州供电局做的。而且不容更改。
可怜甲方多花了上千万。给供电局门卫发福利。
2楼
吐
回复
3楼
他没有做环网吗?只是单独进线进到本建筑就完了?
回复
4楼
啊,真大方
回复
5楼
恶心
回复
6楼
不能仅仅看负荷容量,还要看供电半径
如果供电局还再从经济角度去选电缆,确实可能会出现这种情况。
回复
7楼
如果这钱该供电局来出,他就会不一样了
回复
8楼
供电半径远的话,而且是多花上千万
很可能是高层建筑,即使这样,也可以用封闭式母线
最后到电表箱这段用4*50的就可以了
95确实太大了
回复
9楼
4*25的足够了
回复
10楼
72KW你敢用4*25的电缆?按常用数据上的需用系数是1啊!计算电流是128A(cos取0。85)如果开关整定到160A。用VV电缆的话也要用到4*95了。
回复
11楼
我今天碰到供电局要我把24KW的供电电缆改成YJV-4X25+1X16的
只有5根电缆也要做电缆沟
供电局真他妈的怪物
这几天忙两张室外的报批总图
翻来覆去的改,不按规范,不按图籍,也不用计算,全凭他们一句话,真被他们这群狗玩死
回复