2楼
人工置顶
回复
4楼
没人指教吗
回复
5楼
进来的好歹给点建议啊
回复
6楼
不合适,框架梁不能拉通了,在该轴线上框架是不连续的。这个是重要的,你做折梁倒也没什么问题。为立面造型,还是楼梯不够宽?
回复
7楼
楼梯间够了,为了立面造型,那怎么处理比较好呢,框架梁还在轴线上,挑板出来?谢谢回答哈
回复
8楼
对将框架梁拉通,造型可以通过挑梁、挑板来解决,重要的是不能牺牲结构的规则性和抗震性能,去满足建筑的造型。
[
本帖最后由 shepherdren 于 2012-2-23 20:53 编辑 ]
回复
9楼
O(∩_∩)O谢谢说得对,老是觉得想简化,忽略主要的了
回复
10楼
把左边的柱子移下去,不差这么点,那里都是墙,没什么立面效果,底层就是要缩进去,那就整个楼梯间缩进去,把墙凸出来。否则你左边的柱子配筋会很大。至于右边的柱子做成异性柱,沿墙走。
回复
11楼
作为框架梁的话,尽量不要这么做,何况还是在楼梯的位置处。
回复