如何能满足常高压给水的条件以不设水箱?
xumo111
xumo111 Lv.2
2012年02月23日 16:46:36
只看楼主

在做一个29米高的体育馆的给排水设计,要求无水箱,底层有泵房。无水箱的条件是高压给水,如果采用扬程较高的泵能否满足这个条件?或加入稳压装置成稳高压的情况呢?是不是由泵房供水的消防系统都是临时高压?

在做一个29米高的体育馆的给排水设计,要求无水箱,底层有泵房。
无水箱的条件是高压给水,如果采用扬程较高的泵能否满足这个条件?
或加入稳压装置成稳高压的情况呢?
是不是由泵房供水的消防系统都是临时高压?
免费打赏
xiongmaoji
2012年02月24日 16:58:04
2楼
单层就可以不设水泵
回复
xiongmaoji
2012年02月24日 17:01:27
3楼
超24米的多层属高层建筑,除非下面用气压给水设备。谁会用这么大的气压罐啊。还有一种办法,利用邻近建筑符合要求的屋顶水箱,这是区域消防的思路。
回复
jintianjinnian
2012年02月25日 09:37:29
4楼
不懂不知,楼主所要知问题有难,真牛,需要好好虚心习,真牛
回复
jintianjinnian
2012年02月25日 11:31:47
5楼
不设置水箱,可以设置水泵和水池代替,不知道看行不
回复
q229260138
2012年02月25日 11:39:39
6楼
新人,多看帖多学习...
回复
lhl3513
2012年02月25日 15:14:08
7楼
这个问题困惑我很久了,临时高压给水是要设水箱的,没办法!如果水箱高度不够的话可以考虑设稳压泵+高位水箱,我觉得设稳压泵也可以,可是没有看到规范说可以,郁闷
回复
瞎狸狐闹
2012年02月25日 16:32:23
8楼
不可能做成常高压系统,除非做水塔供水或者在附近的高山上设大水池,如果市政压力达到50米还有可能直接做成常高压,否则不可能,由泵房供水更不可能是常高压,不设屋顶水箱,只能视喷淋和消火栓的具体情况,按规范要求做大的气压罐子
回复
小方
2012年02月25日 16:57:23
9楼
如果是单层,适用于建规,可以在泵房做大气压罐代替水箱,10分钟水量。
如果不是单层,那就是高层建筑,一定要做水箱。
稳高压是上海地方规定,其他地方不适用,除非消防认可。如果有其他更高建筑或者适合的地方做个水塔也行,水塔高度比最不利消火栓高就行,建规不用稳压,高规不到7米稳压
回复
qiang405001138
2012年02月27日 12:57:46
10楼
OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
回复
qiang405001138
2012年02月27日 13:04:12
11楼
OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
回复

相关推荐

APP内打开