现在做一个客栈的工程,建筑画的电井一层跟二层的电井不是直通的(大家可以对着轴号看图)而且一直的电井上面是一个客房的卫生间,如果电缆要上二层的电井肯定要拐弯上去。问一下大家的意见,建筑这样画行不行得通,大家有什么建议和意见?
现在做一个客栈的工程,建筑画的电井一层跟二层的电井不是直通的(大家可以对着轴号看图)而且一直的电井上面是一个客房的卫生间,如果电缆要上二层的电井肯定要拐弯上去。问一下大家的意见,建筑这样画行不行得通,大家有什么建议和意见?
12楼
如果层高允许的话,可以考虑让建筑结构做个夹层,这样就可以避开在卫生间的正下方的问题。也可考虑电缆在夹层内敷设。
回复
13楼
没道理,审图的时候估计会先卡住的。。
回复
14楼
看图完全可以叫建筑修改一下,该在同个位置,完全不影响建筑安全及使用功能的啊
回复
15楼
不在卫生间下还勉强可以,做个转换层,但现在在卫生间下是肯定不行的
回复
16楼
很简单。难道设计真的不懂电缆竖井不能和卫生间,浴室在一起么?!唉,那样不安全啊。再说了,也没有人这么干啊
回复
17楼
没事、吊顶里面弄过去就行了
回复
18楼
规范明确电气间,室不能靠近应卫生间及震动场所
回复
19楼
回复
21楼
肯定不行,改图吧
回复