现在做一个客栈的工程,建筑画的电井一层跟二层的电井不是直通的(大家可以对着轴号看图)而且一直的电井上面是一个客房的卫生间,如果电缆要上二层的电井肯定要拐弯上去。问一下大家的意见,建筑这样画行不行得通,大家有什么建议和意见?
现在做一个客栈的工程,建筑画的电井一层跟二层的电井不是直通的(大家可以对着轴号看图)而且一直的电井上面是一个客房的卫生间,如果电缆要上二层的电井肯定要拐弯上去。问一下大家的意见,建筑这样画行不行得通,大家有什么建议和意见?
22楼
建筑改图,规范上明确不可以这么设计的
回复
23楼
设计明显不符合规范啊,让建筑专业改图
回复
24楼
回复
25楼
是不是建筑图画错了~!
回复
26楼
顶。。。。。。。。。。。。。
回复
27楼
设计院的在打瞌睡吧!
回复
28楼
不在卫生间下还勉强可以,做个转换层,但现在在卫生间下是肯定不行的
回复
29楼
回复
30楼
建筑改,电气不变。
回复
31楼
除了不能毗邻或上下层对潮湿场所外,你二层的电井无疑是进人电井,750的宽度工人进是进去了,能操作吗?设备是楞放里了,最后是绝户活儿。
回复