关于不直通的电井的电缆设置问题
gxjy44
gxjy44 Lv.2
2012年02月23日 11:04:14
只看楼主

现在做一个客栈的工程,建筑画的电井一层跟二层的电井不是直通的(大家可以对着轴号看图)而且一直的电井上面是一个客房的卫生间,如果电缆要上二层的电井肯定要拐弯上去。问一下大家的意见,建筑这样画行不行得通,大家有什么建议和意见?

现在做一个客栈的工程,建筑画的电井一层跟二层的电井不是直通的(大家可以对着轴号看图)而且一直的电井上面是一个客房的卫生间,如果电缆要上二层的电井肯定要拐弯上去。问一下大家的意见,建筑这样画行不行得通,大家有什么建议和意见?

一层.jpg


二层.jpg

无影
2012年02月23日 11:12:57
2楼
强电井上面不允许有卫生间,请建筑看一下设计通则。
回复
混在电气
2012年02月24日 10:08:52
3楼
这样做显然不合适,可以考虑和水井换一个位置。
回复
zsh340
2012年02月24日 10:09:53
4楼
回复
caoyiqiao
2012年02月24日 10:20:04
5楼
不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。
回复
pj2000001
2012年02月24日 11:18:22
6楼
肯定不行,让建筑改图吧。不然以后施工会很麻烦的。另外就是规范上的要求。
回复
yzh789
2012年02月24日 11:34:23
7楼
回复
yycc253
2012年02月24日 11:44:55
8楼
不行的,建筑专业改
回复
酒后驾车
2012年02月24日 12:34:51
9楼
不允许有卫生间的
回复
yue_quan
2012年02月24日 14:53:05
10楼
做横向封闭式桥架
回复
haohaizi315
2012年02月24日 15:07:08
11楼
推荐他查规范,重新布置一下
回复

相关推荐

APP内打开