有个高层综合楼,一~五层是商业用房不考虑热水,六~十七层是宾馆做热水,十八~二十四层为办公也不考虑热水。地下室有个锅炉房集中供热,这样的热水系统怎么做啊?十八~二十四层做不了平衡水箱,如果做平衡水箱的话就要在二十四层顶,那样的话平时运行不合算。如果不考虑做屋顶平衡水箱热水又要循环,系统怎么样做啊?
有个高层综合楼,一~五层是商业用房不考虑热水,六~十七层是宾馆做热水,十八~二十四层为办公也不考虑热水。
地下室有个锅炉房集中供热,这样的热水系统怎么做啊?
十八~二十四层做不了平衡水箱,如果做平衡水箱的话就要在二十四层顶,那样的话平时运行不合算。
如果不考虑做屋顶平衡水箱热水又要循环,系统怎么样做啊?
2楼
锅炉集中供热不会把锅炉水直接洗浴,都要用换热器换热,把锅炉烧热的软化水做换热器的一次水.
在锅炉房安装容积式换热器,二次水就用供应高层的加压自来水,现在高层自来水都不用楼顶水箱了,把高层供水的供水泵泵出的水接入容积换热器二次水进口,即可成为供高层的热水,二次水出水就是热水了,且压力等于进水压力,随高层自来水供水立管敷设热水供水管和回水管,用热水的楼层从热供水立管横接本楼层的热水供水管,环形布管,尾端接入热水回水立管.在本层回水管末端安装回水温度控制阀,回水温度高于设定温度时关闭回水,温度低的时候打开回水,排出本层热水循环系统中的冷却水.
热水供回水立管的顶端相连,回水管回到地下,经回水循环泵加压后泵入换热器的进水口,形成循环.
这种高层楼房热水系统是目前普遍使用的,高楼自来水加压分区有几个就用几个容积换热器可以使每层的冷热水压力平衡,如果只用最高压力的供水使用一个换热器,底层分区的就要在热供水管安装减压阀,冷热水压力平衡也很难保持.
回复
3楼
楼上正解,问题是循环水泵怎么确定型号啊!
回复
4楼
循环水泵的流量,扬程在技术措施和设计手册上都有
回复
5楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
6楼
热水可以采用变频供水吧,反正地下室内加热设热水箱是么?