有一高层,23层,采用集中热水供应系统,给水采用变频系统,热水分区同给水,热水采用下行上给、干管机械循环方式。1.是采用锅炉加热交换器的热水给水方式还是采用直接加热的热水机组,两者都可以放在地下一层吗?2.给水是分三个分区,热水是否要采用3台机组?和给水分区一样?望各位大侠赐教。
有一高层,23层,采用集中热水供应系统,给水采用变频系统,热水分区同给水,热水采用下行上给、干管机械循环方式。
1.是采用锅炉加热交换器的热水给水方式还是采用直接加热的热水机组,两者都可以放在地下一层吗?
2.给水是分三个分区,热水是否要采用3台机组?和给水分区一样?
望各位大侠赐教。
2楼
采用锅炉加热交换器的热水给水方式
回复
3楼
热源用哪种应根据实际,一般有热水就有空调,锅炉设计归暖通了,给他提条件即可.热交换器可以放在地下一层,锅炉房要符合高规,满足也可以放在地下一层.分区同给水.
回复
4楼
补充一点,本工程在广东,锅炉是属于动力专业吧。
回复
5楼
锅炉本身属于是属于动力专业,但我们水专业要提出水的要求。
回复
6楼
你可以选用容积式电热锅炉,3个区分设3套机组,这样比较经济实惠!
有需要的话,可以加我QQ 23551332。
回复
7楼
还有
五层以下是桑拿、热水池、淋浴等,建筑不能提供使用人数,热水量怎样计算合适?
[
本帖最后由 碧水 于 2010-12-25 11:29 编辑 ]
回复
8楼
怎么没人回帖?望高手多指点呀
回复
9楼
1.酒店是24小时供应热水所以采用锅炉加热交换器的热水给水方式,两者都可以放在地下一层
2.给水是分三个分区,如果热回水能达到正常回水时可不需分区
3.桑拿、热水池的加温是否由锅炉热水加温或用蒸气加温计算量不同,一般以水池容积计算,因为酒店只提供住客使用,因此可由桑拿及热水池可同时容纳之使用人数计算淋浴使用人数之热水量
4.控制热水循环泵启停的循环水温度一般以40℃
5. 热水立管顶部设排气阀,一层不需设膨胀罐
回复
10楼
如此大的热水系统,应设膨胀罐,见新规范97页,我们做过类似工程,均设。热水循环泵40度开泵,55度停泵。如需要,可给我打电话.
回复
11楼
顶!!!