有一高层,23层,采用集中热水供应系统,给水采用变频系统,热水分区同给水,热水采用下行上给、干管机械循环方式。1.是采用锅炉加热交换器的热水给水方式还是采用直接加热的热水机组,两者都可以放在地下一层吗?2.给水是分三个分区,热水是否要采用3台机组?和给水分区一样?望各位大侠赐教。
有一高层,23层,采用集中热水供应系统,给水采用变频系统,热水分区同给水,热水采用下行上给、干管机械循环方式。
1.是采用锅炉加热交换器的热水给水方式还是采用直接加热的热水机组,两者都可以放在地下一层吗?
2.给水是分三个分区,热水是否要采用3台机组?和给水分区一样?
望各位大侠赐教。
12楼
本人觉得不必设三套机组,直接采用减压阀组进行减压就只需设一套机组了;且本工程下面几层可采用市政压力直接供水,那只需分两个区了。
回复
13楼
我认为你的方案须探讨
1.采用热水锅炉供热可不带热交换器,当有多种用途才加。
2.热水应采用上行下给式,最高点设集气罐,采用同程系统、循环管。屋顶设膨胀水箱定压。
3.锅炉可以放在一层。
4.可以采用珠海“天驹”产品,锅炉和热交换器占地很小,他们专做酒店等设备,我参观过,也用过产品。设备可以帮你选,你只要做好设计就行。注意系统一定要做平衡了。祝你成功!需要珠海天驹节能技术开发有限公司电话可找我
回复
14楼
1.热水采用蒸汽+热交换器
2.你是做设计的还是设备厂商?如何联系?
[
本帖最后由 碧水 于 2010-12-23 21:47 编辑 ]
回复
15楼
若采用容积式热交换器(放在负一层),屋顶是否还需要设热水箱?
急!望各大侠赐教,多谢。
回复
16楼
采用容积式热交换器(放在负一层),屋顶是否需要设热水箱要看你的热水加压供给系统采用什么设备而定。
回复
17楼
teytet
回复
18楼
采用汽-水交换器,选用要采用暖通设备,要计算热负荷。我是设计院的,暖通毕业,给排水和暖通同时做。我认为热水下行上给式不可行,屋顶膨胀水箱一定要设,是定压用。另外系统一定要做平衡了,供回水要做坡,最高点要排气,否则系统容易不热。我去年做了一个酒店是一类,就采用珠海的设备。xurong2@public.szptt.net.cn
回复