太阳能集中热水系统的问题探讨
s13893854
s13893854 Lv.3
2011年05月13日 10:16:40
只看楼主

如果按屋顶布置的集热器面积 比实际计算需要的集热器面积小的话 计算储热水箱 和供热水箱容积的时候 是按计算的集热器面积 还是按实际布置的集热器面积啊 还有一定要选用下图这种系统形式的话,左边的储热水箱是靠水位差溢流到右边的供热水箱中吗?那左边的流出水位如何设计呢?盼望高手解答 ,也盼望大家讨论

如果按屋顶布置的集热器面积 比实际计算需要的集热器面积小的话 计算储热水箱 和供热水箱容积的时候 是按计算的集热器面积 还是按实际布置的集热器面积啊
还有一定要选用下图这种系统形式的话,左边的储热水箱是靠水位差溢流到右边的供热水箱中吗?那左边的流出水位如何设计呢?
盼望高手解答 ,也盼望大家讨论

热水系统形式.jpg

免费打赏
feixiang000
2011年05月13日 16:40:00
2楼
集热器按实际面积布置,水箱可按计算面积选择,两者相差不大的话,水位控制直接问厂家就可以了
回复
feixiang000
2011年05月13日 16:41:03
3楼
集热器按实际面积布置,水箱可按计算面积选择,两者相差不大的话,水位控制直接问厂家就可以了。
回复
s13893854
2011年05月14日 14:54:27
4楼
顶楼上一下 我现在是太阳能贮热水箱按实际布置面积计算,但供热水箱加辅助热源是按储存90分钟设计小时耗热量计算容积 不知道这样行不行,
回复
zwii
2011年05月16日 11:11:18
5楼
左边的水箱我一般都是从底部出水的.因为右边的水箱有辅助加热设备.所以左边的水箱只能作为初步加热水箱.而且系统的回水我一般直接回到右边的水箱内.
回复
ze88
2011年05月20日 16:51:36
6楼
按实际需求布置水箱
回复
tjad_33mdf
2011年05月20日 22:51:03
7楼
热水箱容积按实际集热面积计算,储热水箱和供热水箱之间我一般设一组热水泵,当供热水箱内水位低到一定数值,就开启热水泵,把水从储热水箱供到供热水箱。
回复
xhb730826
2016年02月22日 18:34:34
8楼
长知识了,谢谢分享经验
回复
小猫七八只
2016年02月23日 10:31:45
9楼
恰好不会 希望大神解决
回复
曲行者
2023年12月15日 11:08:11
10楼

我也是来学习的   资料搜集中  互相探讨

回复
yj蓝天
2023年12月17日 20:03:39
11楼

学习了,谢谢楼主分享

回复