我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。
我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。
从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.
现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。
请问,就这种情况,请大家分析,为什么冷水管中会出热水?问题可能在哪里?
2楼
天啊,怎么没有一个人回答我的问题啊。
好伤心啊。。。。。5555555555。自己顶一下帖子吧。
回复
3楼
有没有系统图,发一个上来,可能能找出问题所在。
回复
4楼
说实话,系统图上看不出什么问题。
但有一个人提出了这样一个观点,他说可能是水泵选的功率太大,远胜于实际需要的功率,因此水泵运转过程中其机械热能将冷水加热了。
这个观点我们很多人都认为很荒谬。大家觉得有这种可能性吗?就这点水泵运转加热水的可能性?
回复
5楼
系统图纸大致是这样的
请高手帮我看一下。
回复
6楼
热交换器上一般有冷水进,热水出和回水进三个口。现在你把冷水进和回水进合在一起进,可能是问题所在。止回阀的两端压力相差不大的情况下,并不能保证完全止回,就好像在给水防污染措施中不能用止回阀代替倒流防止器一样。而图中所示,止回阀两端的压力恰好差不多,因此会发生冷水管串热水情况。
个人观点,供参考。
回复
7楼
也许是这样的,应该是止回阀不能完全闭合,尤其是在压力差不多的情况下,因为你热交换器中的热水压力比冷水压力大不了多少,阀门不可能完全闭合,那么冷水端出水就有可能是冷水和热水的混合水,也就有可能会是热的了。象这种东西最好还是用补水箱(水箱放置在屋顶)比较好,其它低区采用减压处理。如果真要用这个,就想上面的说的用倒流防止器。
回复
8楼
热交换器里热水比冷水压力大是在热水出流量小的情况下会发生。
回复
9楼
楼上的两位朋友,我刚去机房看过。请再帮我分析一下。
现在有2种情况补充:
1、冷水泵(运行)出水管的外壁运行半小时候后很热,打开正在运行的水泵自带的溢水管测试水温,感觉是温水(因为这部分没有温度计),而并联着的没有运行的水泵的出水却明显感觉是冷水。该水泵出水口止回阀以后的压力是1.05MPa;
(即使说某部分水是水泵机械能的热量转化而来,可是应该这么大的水量12.6m3/H普遍被提升6度是没有可能性的阿?)
2、回水泵(运行):入口的水温44度,压力为1.1MPa,出口的压力表显示为0.4MPa.
回复
10楼
还有,热水膨胀罐从回水管分支接入较好,图中是从热水出水管分支接入的。热水温度和回水温度一般有10度左右温差。密度不同,计算罐子容积会不同。
回复
11楼
我们当初也这么认为过,可是热水到底是怎么跑到冷水管里去的,难道是通过止回阀进入冷水管网?这么说是在止回阀失效的情况下?
回复