高层住宅热水采暖系统分区问题
cjgplx
cjgplx Lv.7
2005年12月21日 16:40:23
来自于采暖供热
只看楼主

“GB50019-2003\4.3.9:建筑物的热水供暖系统高度超过50米时,宜竖向分区设置”可是我们在设计中经常会碰到16、17、18层的住宅,层高按3米的话,加上储藏室高度应该是在50米之上了,象这样的情况多如牛毛,刚刚在50米的边边上,大家是如何处理的?是否可以不分区,直供?条文说明解释是说为了减小系统运行压力,保证安全运行,可是再一想,现在各厂家供应的散热设备哪一个不是在0.8兆帕以上,50米就要分区,是不是有点浪费(增加投资)?请大家各抒己见!

“GB50019-2003\4.3.9:建筑物的热水供暖系统高度超过50米时,宜竖向分区设置”
可是我们在设计中经常会碰到16、17、18层的住宅,层高按3米的话,加上储藏室高度应该是在50米之上了,象这样的情况多如牛毛,刚刚在50米的边边上,大家是如何处理的?是否可以不分区,直供?条文说明解释是说为了减小系统运行压力,保证安全运行,可是再一想,现在各厂家供应的散热设备哪一个不是在0.8兆帕以上,50米就要分区,是不是有点浪费(增加投资)?请大家各抒己见!
f_jg2003
2005年12月21日 18:23:04
2楼
个人认为差那么三米五米的,只要管道设备等承压够,可以不分区。当然还要考虑与其他建筑物的关系及系统的定压,再说了,规范不是“宜”吗。
回复
80教育
2005年12月21日 19:52:04
3楼

现在的规范有点老了,水上新规范有1.0MPA的说法(消火栓),以前是0.8,慢慢都会更合实际了!
回复
zhengxufeng
2005年12月21日 20:17:44
4楼
从长远来看,建议加一板换机组,占用面积非常小,在地下室一个房间,或楼旁边一个地下小室就可以。加一组泵、混水阀之类的设备,可以达到要求,现有好多工程是这样做的,调节不太容易,水质要把握好呀
回复
cjgplx
2005年12月22日 10:30:21
5楼


能否提供一、两个工程图纸参考参考?
cjgplx@163.com
谢谢!
回复
marsroom
2006年07月26日 16:21:09
6楼
我觉得还是分区比较好,做设计要负责任的,虽然在50米的边上,不知道你计算的水利平衡没有?
我觉得分区以后系统运行会比较好,垂直失调会减小。
嘿嘿,只是个人见解,还请各位大虾指点一下
回复

相关推荐

APP内打开