我公司主要是卖热水锅炉的,现在有一个项目,是一个二十多层的大厦,我们原来的设计是把水箱和锅炉都放在楼顶上,冷水由底层用泵打上去。现在,由于该项目是一个较高级的大酒店,要求客人在淋浴时冷热水要混合较好,不能出现时冷时热的现象,也就是要求冷热水的供水压力要差不多,不能波动太大,如果按我们原来的设计,冷水箱放在楼底,热水箱放在楼顶,客人用水时,冷热水压差可能会波动大,不符合用户的要求。因为我们不是做给排水的,对具体水管线的布置和设计不太懂,因此想请教专业人士,在这种情况下系统和管线应该如何设计。冷水和热水管是分开的。
建筑给水排水设计规范上说:一般要将热水的分区和冷水一致,这是保证系统冷、热水压力平衡的基础。
回复
3楼
单管供水,采用恒温混水装置
回复
4楼
一定要分开设冷热水管吗?
采用隔膜式压力平衡器吧
回复
5楼
我正巧也想请教,请大家帮忙
回复
6楼
我想问下压力平衡器安装在哪个位置好些?
是不是只要在热水供水总管上布置一个就好了呢?
回复
7楼
在需要压力平衡的部位,有几个部位就加几个
冷水和热水都进平衡器
要是压力都不平衡,你就惨了
理论上是供热和供冷水总管压力一致就可以了,本人水平有限,不甚了了。
希望有高手指点一下
回复
8楼
那压力平衡阀跟可调减压阀有啥区别,低层基本上都要加设,那不是要很多,感觉有点浪费资源与金钱的
希望能有做过这样工程的高人来指点下!!
回复
9楼
都沉下去了 顶起来 难道就没高手能来答复下么?
回复
10楼
为什么不在中间做个设备层来解决这个问题呢?
回复
11楼
屋面再设一个冷水箱,高度相等。最好的做法是采用容积式换热器,热水分区共冷水分区减压装置。
回复