我公司主要是卖热水锅炉的,现在有一个项目,是一个二十多层的大厦,我们原来的设计是把水箱和锅炉都放在楼顶上,冷水由底层用泵打上去。现在,由于该项目是一个较高级的大酒店,要求客人在淋浴时冷热水要混合较好,不能出现时冷时热的现象,也就是要求冷热水的供水压力要差不多,不能波动太大,如果按我们原来的设计,冷水箱放在楼底,热水箱放在楼顶,客人用水时,冷热水压差可能会波动大,不符合用户的要求。因为我们不是做给排水的,对具体水管线的布置和设计不太懂,因此想请教专业人士,在这种情况下系统和管线应该如何设计。冷水和热水管是分开的。
我同意anoldman的观点:屋面再设一个冷水箱,高度相等。最好的做法是采用容积式换热器,热水分区共冷水分区减压装置。
回复
13楼
在需要压力平衡的部位,有几个部位就加几个
冷水和热水都进平衡器
要是压力都不平衡,你就惨了
理论上是供热和供冷水总管压力一致就可以了,本人水平有限,不甚了了。
希望有高手指点一下
回复
14楼
应该就是采用单管供水,采用恒温混水装置。
如果要精确的话,就必须要用到感应器,温度感应器,在水箱中,起到控温的作用。
回复