【求解】关于电压互感器后面还加电压互感器的疑问
yangguang1988923
2012年02月22日 19:10:59
来自于变压器
只看楼主

额 本人才进成套厂不就 有个问题向大家请教 图中5那组电压互感器后为啥还加个6电压互感器 平常后面不都是加的消谐器嘛 作用是啥啊 具体到28的柜子如果真这么制造 那后两个电压互感器放哪呢?

额 本人才进成套厂不就 有个问题向大家请教 图中5那组电压互感器后为啥还加个6电压互感器 平常后面不都是加的消谐器嘛 作用是啥啊 具体到28的柜子如果真这么制造 那后两个电压互感器放哪呢?

未命名.JPG

szhookk2008
2012年02月23日 13:47:28
2楼
没见过6那种的电流互感器
回复
dylan3940
2012年02月24日 18:24:27
3楼
应该是一次二次消谐线圈都加着。
回复
cdj23983
2012年02月25日 13:19:40
4楼
消谐线圈啊,哪是互感器?
回复
yangguang1988923
2012年02月27日 14:08:21
5楼

设计院的下面写的这是个JDZ9-10,10/0.1,0.5级的电压互感器,这图看的我好郁闷啊
回复
dylan3940
2012年02月27日 22:24:14
6楼
设计院写的没错,是四PT消谐。第四只PT是当一次消谐线圈用的。三只主PT是全绝缘结构,星型接法,中心点引到第四只PT上,通过它再接地,第四只PT是半绝缘的。
回复
l996453101
2012年03月04日 15:05:20
7楼
学习了.。
回复
臭皮匠
2015年01月20日 11:09:33
8楼
还有这种接法的啊,呵呵,头回听说,还是不敢用。
回复
friend杨
2015年04月03日 13:49:30
9楼
受教..........
回复
co1438651239503
2016年01月06日 08:17:14
10楼
进来学习下!
回复
qq_1511434223750
2017年12月05日 11:19:18
11楼

多谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开