请问开式上行下给全机械循环热水系统需要膨胀水箱吗?
yzxgs
Lv.4
2004年02月11日 13:05:17
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
message
message
免费打赏
neardespring
2004年02月11日 15:47:36
2楼
感觉你讲的不是很清楚。对于开式上行下给,假如水箱是热水水箱,水箱可以起
到平衡管网压力的作用,这部分就是所谓的热水供水系统(即第二循环系统);
而对于热媒系统(即第一循环系统),它也是需要补水的(假设热媒是水或水蒸
气),如果也是水箱补水,就热媒系统的水加热器而言,那么即使是开放式水箱
也不能起到平衡第二循环系统压力的作用,这时就要对水加热器或是加热水罐设
置专用的膨胀管。总的来说对于热水而言膨胀水箱是平衡压力的东东,但是要注
意它是用于哪个系统。