小弟接了个消防的活,在消防水池里加管道,接到水池外的管道泵上。消防水池内的管道底部吸水口咋做呀~咱也没咋做过,小弟以前是贴瓷砖的~问了几个前辈,有人说用底阀,什么牛龙头。有人说要用吸水喇叭口,还要用什么格栅的~大侠们说说到底咋弄呀~~有没有什么规范图集之类的,给个链接呗~~
消防水池内的管道底部吸水口咋做呀~咱也没咋做过,小弟以前是贴瓷砖的~
问了几个前辈,有人说用底阀,什么牛龙头。有人说要用吸水喇叭口,还要用什么格栅的~
大侠们说说到底咋弄呀~~
有没有什么规范图集之类的,给个链接呗~~
小弟接了个消防的活,在消防水池里加管道,接到水池外的管道泵上。消防水池内的管道底部吸水口咋做呀~咱也没咋做过,小弟以前是贴瓷砖的~问了几个前辈,有人说用底阀,什么牛龙头。有人说要用吸水喇叭口,还要用什么格栅的~大侠们说说到底咋弄呀~~有没有什么规范图集之类的,给个链接呗~~
我是根根:你说的这个是消防车从消防水池取水的 取水口。
楼主想要的是泵房内水泵的吸水口(喇叭口)吧