本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-20 07:37 编辑 墙面孔洞较大,梁之约束较差。 梁墙刚度相近,遂为壁式框架。
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-20 07:37 编辑
墙面孔洞较大,梁之约束较差。
梁墙刚度相近,遂为壁式框架。
2楼
壁式框架主要是在计算方法上的考虑,因为这种结构可以看成是剪力墙(或短肢剪力墙),但是由于洞口较大,墙身变窄,整体性减弱,又不能完全适用剪力墙的计算方法;这种结构也可以看出框架结构,但是框架的梁、柱截面尺寸和刚度都比框架要大。因此壁式框架用剪力墙和框架结构的计算方法计算都可以,但是这样的结果和实际情况偏差都比较大,所以各取所长,按框架结构计算,再考虑节点区的节点的影响。节点区的刚度比纯框架结构要强,增强了整体的刚度。所以壁式框架在按照D值法计算时结构梁柱的线刚度要做调整。
回复