请教:消防控制室位置设置,是否要考虑到可以观察到建筑物主要出入口。
请教:消防控制室位置设置,是否要考虑到可以观察到建筑物主要出入口。
2楼
可以参见建筑防火设计规范、高规,和火灾自动报警设计规范。上面写得很明白的。
回复
3楼
回楼上,规范上写的是消控室要有对外的出口,而没提到消控室设置地点可以观察到建筑的主出入口。但在我记忆中好像有过要求,但在现在的规范上没有找到。
回复
4楼
第10.3.3条 设有火灾自动报警装置和自动灭火装置的建筑,宜设消防控制室。
独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑物内的消防控制室,宜设在建筑物内的底层或地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口。
这是旧版建筑防火规范的。
回复
5楼
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
这是旧版的高规的
回复