德国真空排水是否适用于室外设计?请教
ziqinchuangfa
2006年09月19日 10:09:59
只看楼主

请教各位德国真空排水是否适用于室外设计?

请教各位德国真空排水是否适用于室外设计?
免费打赏
xsz299
2006年09月20日 23:30:10
2楼
不适应于室外设计.
回复
ziqinchuangfa
2006年09月21日 09:30:01
3楼
为什么?有的资料显示可以的呀?技术上相对成熟吗?
回复
ziqinchuangfa
2006年09月21日 16:29:25
4楼
费了半天劲,刚找到的--------室外室外真空排水系统包括真空泵站(污水泵、真空泵、真空罐)、真空管道、真空阀、收集箱、透气管滤池。真空阀设于收集箱内,室外真空排水系统工作原理是不改变建筑物内原重力排水系统,收集箱作为功能设备,连接其出水口,通过气动传感原理将箱内真空阀门打开,真空泵使管道内维持-0.60bar的负压,使进入管道的污水处于负压状态,以4m/s流速吸入真空管道至真空泵站的真空罐中,当真空罐内污水储存达到某一水位时,污水泵自动开启,将污水提升排入基地内就近重力污水管道。一个中心真空泵站的服务半径可达3000m。真空管道埋设深度一般仅在0.6-1.2m范围内。
回复
wanwanyingyahoo
2006年09月22日 15:03:06
5楼
到底谁的意见对?
回复
ziqinchuangfa
2006年09月27日 13:46:27
6楼
室外真空排水系统管道埋设深度1.60m左右,最大管径D250,管沟挖土方少,不需要设窨井,施工周期短;且管道系统整体密闭性好,始终处于负压状态,无气味,无污水渗漏,清洁度高。因此,确定赛车场内距离室外污水重力排水管道系统较远的22幢固定卫生设施(编号为#1~#9、#14~#26)采用室外真空排水系统,污废水最终排入基地内重力流污水管道;其它建筑仍采用重力排水系统(见图一)。为此,由上海市建设和管理委员会科学技术委员会、上海市建设科技推广中心组织专家召开《真空卫生排污系统应用技术研讨会》,专家认为真空排水系统可以在上海相关领域重点工程试点应用。
回复
ziqinchuangfa
2006年09月28日 15:04:33
7楼
兄弟姐妹们,有谁搞过室外真空排水系统的设计,发表高见啊
回复
yzdhb520
2006年09月29日 16:28:29
8楼
新技术 好象是还没推广!!不过很好 值得研究!!顶啊!!!!!!!
回复
liuhui00301
2007年04月04日 16:20:01
9楼
我公司专业设计承建--建筑室内室外真空排水系统,如有意向我们很乐意效劳。上海铁路南站的真空排水系统是我们和国外厂商合作完成的!2006年7月1日完成并运营。山东华腾 咨询电话:0531-88877806 刘先生
回复
happy8668
2008年01月22日 08:20:45
10楼
上海F1赛车场就是室外真空排水。。。
回复
maihua
2008年10月13日 17:10:19
11楼
晕啊,直接搞个集水池,然后用泵打到市政管网不就得了,还搞什么真空,有必要么?先用真空吸,再用泵往高了打这不竟浪费工序么,不知道这个真空系统部分有什么意义?