其实现在很多热力公司考虑的方面于设计院是不同的,有些东西实际是可以实现的,但是热力公司想保险一点,还是要分区的,当然投资上去了!其实还是根据实际的情况比较好一点的。没必要的投资能省则省
回复
23楼
欢迎加入暖通给排水群32771590
回复
24楼
分区要根据系统高度情况定。我们一般做异程的,这样还省材料,也能达到预期运行效果。
回复
25楼
异程感觉不错
回复
26楼
建议下供下回同程,利于计算,便于排气!
回复
27楼
如果是100米左右的高层是不是就要考虑分区了,垂直方向上的分区?
回复
28楼
下供下回共用立管异程系统,经过计算是最经济合理的,共用立管同程系统是错误的选择,这与水平干管同程设计是不同的!
回复
29楼
超过50米就要分区了!!!!
回复
30楼
底层用不用设减压阀呢?底层会不会压力过高?
回复
31楼
不知我的理解对不对,大部分的压力损失是在室内盘管部分而不是立管,所以异程是没有问题的啊!