求助,每个房间单独走地暖供回水立管,只有一个回路。是否可以不设分集水器呢?
a22895855
a22895855 Lv.2
2010年04月19日 12:34:27
来自于采暖供热
只看楼主

地暖规范上有要求必须设分集水器吗?再请教各位高手,这样房间设地暖,是在两个边的厨房内设分集水器好呢,还是每个房间内走立管呢?[ 本帖最后由 a22895855 于 2010-4-19 16:39 编辑 ]

地暖规范上有要求必须设分集水器吗?
再请教各位高手,这样房间设地暖,是在两个边的厨房内设分集水器好呢,还是每个房间内走立管呢?

[ 本帖最后由 a22895855 于 2010-4-19 16:39 编辑 ]
免费打赏
snail_yin
2010年04月19日 14:09:40
2楼
规范是这样描述的:
3.6.1条:每个环路加热管的进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接。。。
按条文说法是需要的,但我个人意见是这样的,由于分集水器每个环路设置了阀门、温控装置,如果取消分集水器,但同时保证了这些功能,个人意见是可以不用设置的。
回复
zhongwenxunshen
2010年04月19日 19:07:30
3楼
版主说的对,每个房间都有立管是有特殊原因吗??好像有点浪费啊
回复
woaifeizei
2010年04月20日 10:10:41
4楼
恩,除非你加设阀门达到分集水器的功能,可以不设
回复
tracifer
2010年04月20日 12:24:56
5楼
回路只有一个的话个人觉得可以不设
回复
radi
2010年05月09日 01:11:47
6楼
可以不用设分集水器,你用球阀、排气阀、温控阀和外牙直通就可以攒一个单路分集水器