供回水立管大小如何确定
eyadin_5
eyadin_5 Lv.5
2011年12月08日 16:39:50
来自于中央空调
只看楼主

空调系统供回水立管如何确定 我同事说通过建筑总负荷去做 可是我不知道到底对不对 我一开始以为可能是按每层总水量或者区域总水量做 请老师们帮忙解答一下

空调系统供回水立管如何确定 我同事说通过建筑总负荷去做 可是我不知道到底对不对 我一开始以为可能是按每层总水量或者区域总水量做 请老师们帮忙解答一下
money_yun
2011年12月08日 16:44:55
2楼
立管大小按照主机水流量 计算!有流速法计算管径
回复
eyadin_5
2011年12月08日 16:58:25
3楼
您说的是每层新风机组的水流量? 不是 水量=冷量/5/1.163 ?你所说的流速法 指的是 Q=AV?
回复
zh540320
2011年12月09日 15:36:33
4楼
四、空调水系统管径的确定
水管管径d由下式确定:
d*d=(4Q)/(3.14*V)
式中Q------------水流量, m³/s; v------------水流速, m/s
建议,水系统中管内水流速按表一中的推荐值选用,经试算来确定其管径,或按表二根据流量确定管径。
表一、管内水流速推荐值(m/s)
管径㎜ 15 20 25 32 40 50 65 80
闭式系统 0. 4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4 1.2~1.6
开式系统 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.8 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4
管径㎜ 100 125 150 200 250 300 350 400
闭式系统 1.3~1.8 1.5~2.0 1.6~2.2 1.8~2.5 1.8~2.6 1.9~2.9 1.6~2.5 1.8~2.6
开式系统 1.2~1.6 1.4~1.8 1.5~2.0 1.6~2.3 1.7~2.4 1.7~2.4 1.6~2.1 1.8~2.3
回复
gtbilly
2011年12月09日 16:53:06
5楼
一般按照给排水规范的速度限值取的
回复
hejian481
2011年12月17日 15:29:24
6楼
负荷、流量、流速、比摩阻、管径。