一般11层的小高层(地暖)供回水立管采用什么样的形式好?急!
一般11层的小高层(地暖)供回水立管采用什么样的形式好?急!
2楼
一般11层的小高层(地暖)供回水立管采用异程就可以了
回复
3楼
安全吗?我见过有上供下回同程式系统的,管道井里三根粗管子。不知有必要吗?
回复
4楼
应该说采暖系统同程和异程都可以,强力推荐同程,虽然管道多一点,宜于调平,而异程式需要比较精确的计算,后期大量的调整工作.
回复
5楼
谢谢,同程采用什么形式呢?
回复
6楼
异程,地暖系统用户端的压力损失较立管压力损失大得多。
回复
7楼
应该是这样,同程往往是费力不讨好.
回复
8楼
供回水立管 下供下回 同程异程都可以 主要是计算好阻力 一般没有问题
回复
9楼
下供下回异程系统吧,像7楼所说的费力不讨好,主要还是户内阻力大,
回复
10楼
做同程反而更容易产生上热下冷的结果,与其做同程,还不如采用异程,将采暖干管比摩阻取的小点。
回复
11楼
谢谢!这个答案和我想的很接近阿
回复