33层剪力墙结构高层求教!
a471869450
a471869450 Lv.3
2012年02月20日 19:49:19
只看楼主

此工程剪重比不符合规范要求,本人菜鸟,求教如何调整,另外有几个问题望大家前来赐教!(问题浅薄望前辈勿喷,真诚求教)问题:在网上查阅有关资料,关于剪重比的人工干预有几种办法a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度; b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标; c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。

x层间位移.png y层间位移.png 周期.png X轴方向剪重比.png Y方向剪重比.png 结构布置.png
此工程剪重比不符合规范要求,本人菜鸟,求教如何调整,另外有几个问题望大家前来赐教!(问题浅薄望前辈勿喷,真诚求教)
问题:在网上查阅有关资料,关于剪重比的人工干预有几种办法
a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;
b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标;
c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。
请问此工程层间侧移角,结构周期是否适合,怎么判断上面说的结构过刚或者过柔?
剪力墙近似结构周期T=(0.05~0.06)N(SATWE手册)本工程按照此公式近似估算T=0.05*33~0.06*33=1.65~1.98
但是计算结果为2.6秒,是否周期过大!

周期.png


X轴方向剪重比.png


Y方向剪重比.png


结构布置.png


x层间位移.png


y层间位移.png

免费打赏
cuijuntao888
2013年09月29日 10:26:41
12楼
剪重比不满足的话,你可以把周期折减折减的多一点,这样可以加大剪力。估计就过了
回复
q8935054
2013年09月29日 10:51:19
13楼
即使调剪力,让结构算过。但是这剪力墙的布置实在是不合理。
回复
余谦睿
2013年09月29日 10:55:31
14楼
刚度越大~周期越小~反之......
回复
yuanwei730819
2013年09月29日 11:13:34
15楼
感觉建筑方案都有问题,那么多大房间,木有楼面梁啊?
回复
sh-lkm
2013年09月29日 13:18:24
16楼
X方向剪力墙有点弱,剪力墙布置的不跳合理,调整一下布置
回复
shevchenkogdr
2013年12月10日 11:22:33
17楼
感觉偏刚。
回复
kengjindhef
2013年12月10日 13:34:51
18楼
楼主布置的不错啊。
回复

相关推荐

APP内打开