33层剪力墙结构高层求教!
a471869450
a471869450 Lv.3
2012年02月20日 19:49:19
只看楼主

此工程剪重比不符合规范要求,本人菜鸟,求教如何调整,另外有几个问题望大家前来赐教!(问题浅薄望前辈勿喷,真诚求教)问题:在网上查阅有关资料,关于剪重比的人工干预有几种办法a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度; b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标; c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。

x层间位移.png y层间位移.png 周期.png X轴方向剪重比.png Y方向剪重比.png 结构布置.png
此工程剪重比不符合规范要求,本人菜鸟,求教如何调整,另外有几个问题望大家前来赐教!(问题浅薄望前辈勿喷,真诚求教)
问题:在网上查阅有关资料,关于剪重比的人工干预有几种办法
a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;
b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标;
c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。
请问此工程层间侧移角,结构周期是否适合,怎么判断上面说的结构过刚或者过柔?
剪力墙近似结构周期T=(0.05~0.06)N(SATWE手册)本工程按照此公式近似估算T=0.05*33~0.06*33=1.65~1.98
但是计算结果为2.6秒,是否周期过大!

周期.png


X轴方向剪重比.png


Y方向剪重比.png


结构布置.png


x层间位移.png


y层间位移.png

免费打赏
cgws2008
2012年02月20日 23:21:44
2楼
结构布置不是很合理,剪力墙的布置我觉得需要调整下,剪力墙太多结构太刚了! 能减的减掉,尝试多次计算调整。
回复
a471869450
2012年02月21日 09:27:07
3楼
可是减少剪力墙减重比减少的很明显!
回复
zcsa1234
2012年02月21日 09:43:13
4楼
刚度过大了,剪力墙布置的太多了。最好找身边的老同事帮你优化下
回复
zcsa1234
2012年02月21日 09:43:48
5楼
还有很多开洞的改成梁,应该会有很大变化
回复
tong19820819
2012年03月04日 18:57:47
6楼
没有建筑图,不好评判,但是总体剪力墙太多
回复
xrlzhydmg
2012年03月04日 20:46:29
7楼
先把层间位移角调好了再说``你这样不得让开发商气死
回复
xrlzhydmg
2012年03月04日 20:47:54
8楼
再者,某些地方的小墙肢怎么那么多```
一开始布置先按8倍墙厚来
回复
fuxianghh
2012年03月05日 20:36:24
9楼
可能结构方案有问题,按经验,如果6度区,低风压低,结构布置不是侧移控制,应按周期控制。
回复
walletjyl
2012年03月06日 09:51:29
10楼
1.90度方向的剪力墙太多,太刚
2.那些短小的剪力墙不少,看上去就是异形柱(可以取消的就取消,才6度地区,有一定的刚性,周期合理,跨度大点没什么问题)
总结:结构布置不合理,工作从头开始吧。。。。
回复
yuanwei730819
2013年09月29日 10:07:26
11楼
感觉像是砌体结构的方案哦
回复

相关推荐

APP内打开