求助!!关于燃气放散管的防雷问题?
ls820204
ls820204 Lv.2
2006年09月18日 21:19:12
来自于防雷减灾
只看楼主

是怎样采取防雷的?

是怎样采取防雷的?
ls820204
2006年09月18日 21:40:01
2楼
放散管高10米,还有大约50米是埋在地上的。。
有的人说,放散管不用设避雷针,有的说要设,而且避雷针与放散管的水平距离不应小于3米。。
埋地管是不是还要和厂区接地网连接?
所以不知道该怎样办了!!特求助高人指点
回复
sunrui_007
2006年09月19日 00:16:28
3楼
哦,是这个东西啊。



不知道。
回复
zb64370093
2006年09月26日 15:18:37
4楼
要看上面有没有阻火帽,有就不要,没有就要
回复
hyjllaj
2006年09月28日 09:19:39
5楼
根据其所在的气站的级别来定,三四级一般不用,不过做上也没坏处。
回复
tcchezhong
2006年09月28日 09:40:10
6楼
装有阻火器的,不用装避雷针.
回复
zzhspeed
2006年09月28日 11:22:23
7楼
在管口装阻火器么?怎么样起到作用的
钢壁厚度超过4mm好像就不允许做避雷针了
就算做独立避雷针,间距也要4米以上才好
回复
tcchezhong
2006年09月28日 15:43:02
8楼

防雷规范的条文解释.
阻火器由工艺专业设计.
回复
zzhspeed
2006年09月28日 15:51:21
9楼
………………,我去问工艺的好了,呵呵
回复
aymzj
2006年10月09日 10:51:37
10楼
加装阻火透气帽,就不需要装设避雷装置了!
回复
zzhspeed
2006年10月10日 10:05:02
11楼
加装阻火透气帽,就直接用钢罐避雷了,接地要做好
回复