柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足,怎么解决?
zhangjiajia0418
2012年02月20日 15:33:56
只看楼主

------------------------------------------------------------------------------------ 工字型固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚设锚栓支承托座 柱编号 = 1 采用钢截面: H400X400X12X24 柱脚混凝土标号: C25 柱脚底板钢号: Q345 柱脚底板尺寸 B x H x T = 790 x 790 x 25 锚栓钢号: Q235 锚栓直径 D = 24 锚栓垫板尺寸 B x T = 70 x 17.5 翼缘侧锚栓数量 = 5 腹板侧锚栓数量 = 4 柱底混凝土承压计算: 控制内力: N=227.13 kN,Mx=210.69 kN*m,My=67.85 kN*m (控制组合号:30) (注:控制组合为地震作用组合,考虑承载力抗震调整) 柱脚混凝土最大压应力σc:6.72 N/mm2 柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc:11.90 N/mm2 σc=6.72 <= fc=11.90,柱底混凝土承压验算满足。 锚栓抗拉承载力校核: 控制内力: N=187.30 kN,Mx=207.99 kN*m,My=55.74 kN*m (控制组合号:34) (注:控制组合为地震作用组合,考虑承载力抗震调整) 单个锚栓所受最大拉力 Nt:45.68 kN 单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb:49.35 kN Nt=45.68 <= Ntb=49.35,锚栓抗拉承载力验算满足。 柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算): 区格1,翼缘外侧两边支撑板,计算底板弯矩:16533.79 N*mm 区格2,翼缘侧加劲肋中间区隔三边支撑板,计算底板弯矩:21446.99 N*mm 区格3,腹板侧加劲肋区隔三边支撑板,计算底板弯矩:6866.98 N*mm 区格4,柱底板角部两边支撑板,计算底板弯矩: 22387.64 N*mm 底板厚度计算控制区格:区格4 底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 22 mm 锚栓拉力计算最小底板厚度: Tmin2 = 18 mm 柱底板构造最小厚度 Tmin3 = 25 mm (最后控制厚度应取以上三者的较大值并规格化后的厚度!) 柱脚底板厚度 T = 25 mm 底板厚度满足要求。 柱脚加劲肋验算结果: 翼缘加劲肋: 尺寸: 300 mm X 175 mm X 12.0 mm 验算剪力: 210.58 kN 设计应力: 180.00 N/mm 计算应力: 58.49 N/mm 加劲肋验算满足。 腹板加劲肋: 尺寸: 300 mm X 175 mm X 12.0 mm 验算剪力: 228.23 kN 设计应力: 180.00 N/mm 计算应力: 63.40 N/mm 加劲肋验算满足。 柱底板与柱肢连接焊缝校核: 柱与底板的焊缝采用:翼缘采用对接焊缝,腹板采用角焊缝。 连接焊缝尺寸:腹板连接焊缝 = 8 mm 计算柱底连接焊缝控制组合号: 13 对应的组合内力值: Mx = 23.03 kN*m My = 222.61 kN*m N = 369.61 kN V = 95.58 kN (合成以后的剪力) 焊缝应力计算值 = 58.09 N/mm2 焊缝应力设计值 = 200.00 N/mm2 柱底连接焊缝满足要求。 腹板加劲肋与柱的焊缝采用:角焊缝。 焊脚尺寸: 8 mm 计算用剪力: 228.23 kN 控制焊缝应力: 200.00 N/mm 计算焊缝应力: 70.27 N/mm 焊缝验算满足要求。 翼缘加劲肋与柱的焊缝采用:角焊缝。 焊脚尺寸: 8 mm 计算用剪力: 210.58 kN 控制焊缝应力: 200.00 N/mm 计算焊缝应力: 64.83 N/mm 焊缝验算满足要求。 锚栓托座顶板厚度: 22 mm 满足最小厚度: 22 mm 柱脚抗剪键校核: 柱脚不需设置抗剪键。 柱脚极限承载力验算结果: 连接系数ηj = 1.1 柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.05 柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 440.52 kN*m

 柱脚极限承载力验算结果: 连接系数ηj = 1.1 柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.05 柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 440.52 kN*m 柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 1234.21 kN*m **** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc 柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 315.17 kN*m 柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 599.13 kN*m **** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc ------------------------------------------------------------------------------------
免费打赏
dingxuemin
2012年02月21日 17:01:43
2楼
可以增大地脚锚栓的直径
回复
sfymax
2012年02月24日 13:55:07
3楼
假如改螺栓直径不行的话 就改柱脚插入式或外包式应该可以 新抗规改了 要求严了

[ 本帖最后由 sfymax 于 2012-2-24 13:57 编辑 ]
回复
wp358739067
2012年02月24日 23:56:46
4楼
新抗规改了啊,现在做成外露式基本验算不过去的啊,规范一般要求做成埋入式或外包式的啊
回复
yanux
2012年05月28日 19:06:43
5楼
PKPM 不让你自己排锚栓 而且他的Mu 的算法 有问题。
只能自己手算了
回复
yanux
2012年05月28日 19:07:44
6楼
外露的 还是可以做的~ 基本可以做出一套 标准图来 满足抗规要求的
回复
hyt666
2012年06月11日 23:46:51
7楼
1、改螺栓直径,2、改柱脚
回复
zhujinsheng2008
2012年09月26日 10:38:46
8楼
修改锚栓直径可以,但是会很大,我碰到跟你一样的问题
回复
a200108085
2013年03月15日 09:58:20
9楼
柱脚绕x轴极限受弯承载力手算怎么算啊?
回复
梦幻无极
2014年07月04日 12:36:55
10楼
柱脚绕x轴极限受弯承载力手算怎么算啊?
回复
aini329964622
2014年11月14日 08:20:03
11楼
我也有同样的问题,
回复

相关推荐

APP内打开