在三相供电网络中,接地电流和零序电流是同一个概念吗??零序电流互感器多用于监视系统的短路故障。而零序电压互感器用来监视系统的绝缘状况。绝缘做不好,不就造成系统短路了吗?那两种互感器不可能是可以互相交换使用吧!小弟新入行,希望高手指点!!谢谢
在三相供电网络中,接地电流和零序电流是同一个概念吗??
零序电流互感器多用于监视系统的短路故障。而零序电压互感器用来监视系统的绝缘状况。绝缘做不好,不就造成系统短路了吗?那两种互感器不可能是可以互相交换使用吧!
小弟新入行,希望高手指点!!谢谢
12楼
5楼说的好
回复
13楼
你说的10kV电容器零序电压跳闸 更准确的理解应该是 电容器的不平衡电压跳闸。电容器组内部故障!
千万要和5楼说的那个零序区分开。
回复
14楼
五楼讲述很好,但对三相线路,若负荷不平衡,零序电流互感器如何能测到不平衡电流IN呢
(零序电流保护具体应用是让三相导线一起穿过一零序C.T,利用这个C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;)
回复
15楼
零序C.T,只用于检测(不接地系统)单相接地电流。凯装外皮的接地线,要求从零序C.T中反穿过去,避免不平衡电流和系统中其他回路接地的误判。
回复
16楼
说的很好啊,解释的相当清楚。
回复
17楼
我对5楼的这个描述也产生了疑问:三相负荷引起的不平衡电流在流经零序CT的时候,三相CT悬空,并没有接地电流产生,也就是说IO=IA+IB+IC=0 电流的矢量和恒等于“0”。那末,零序电流是从哪里来的呢?
回复
18楼
5楼不是说了吗?只有在三相平衡时=0,三相不平衡,当然就=不平衡电流了,矢量和呀!
回复
19楼
可能我上面的描述不太清楚,其实这个问题我们要严格区分大、小接地系统。
1、对于中心点直接接地系统,5楼对零序电流的描述是正确的;
2、但是对于小电流接地系统并不正确。在小电流接地系统中,由负荷引起三相不平衡的时候,流经零序CT的三相电流对地是悬空的,不可能产生接地性质的电流,也就是说这个时刻的电流矢量合还是恒等于“0”的。当矢量和为“0”的时候不就是Io=0吗?不可能产生零序电流的。
------------------------------------------------------------------------------------------------
大家还是积极讨论下这个问题。各抒己见。
回复
20楼
那10KV的零序电流互感器怎么选择呢???
回复
21楼
斑竹就是斑竹.佩服.学习中
回复