短路电流和零序电流??
eric.li0924
2006年09月18日 12:31:32
来自于继电保护
只看楼主

在三相供电网络中,接地电流和零序电流是同一个概念吗??零序电流互感器多用于监视系统的短路故障。而零序电压互感器用来监视系统的绝缘状况。绝缘做不好,不就造成系统短路了吗?那两种互感器不可能是可以互相交换使用吧!小弟新入行,希望高手指点!!谢谢

在三相供电网络中,接地电流和零序电流是同一个概念吗??
零序电流互感器多用于监视系统的短路故障。而零序电压互感器用来监视系统的绝缘状况。绝缘做不好,不就造成系统短路了吗?那两种互感器不可能是可以互相交换使用吧!
小弟新入行,希望高手指点!!谢谢
免费打赏
wffalick
2006年09月22日 16:48:58
2楼
不懂
回复
cdc_002
2006年09月24日 10:15:54
3楼
谁说零序电流互感器多用于监视系统的短路故障。而零序电压互感器用来监视系统的绝缘状况,保护中这两个量都要用到的!!!!
回复
aslook0351
2006年10月22日 11:40:06
4楼
从网上搜搜吧,这个难以一时说清
回复
wyxsacf
2006年10月23日 07:59:24
5楼
1、接地电流和零序电流的概念基本一致。但稍有差别。零序电流保护具体应用是让三相导线一起穿过一零序C.T,利用这个C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
2、楼主,你的理解有错误,系统正常运行和发生相间短路时,是不会出现零序电流的,只有系统发生接地故障,才会产生零序电流(同时也有零序电压和零序功率出现)。
3、楼主,你的理解还有错误,那不是零序电压互感器,那是将电压互感器接成Y0/Y0/△接法,二次侧的开口三角形用来进行系统的绝缘监察。为什么要同时应用零序电流互感器和开口三角呢,是为了小电流接地选线的准确性。
请看详细说明:绝缘监察装置利用接于公用母线的三相五柱式电压互感器,其一次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形。接成星形的二次线圈供给绝缘监察用的电压表、保护及测量仪表。接成开口三角形的二次线圈供给绝缘监察继电器。系统正常时,三相电压正常,三相电压之和为零,开口三角形的二次线圈电压为零,绝缘监察继电器不动作。当发生单相接地故障时,开口三角形的二次端出现零序电压,电压继电器动作,发出系统接地故障的预告信号。
  这是以前常规变电所使用最多、应用最广泛的绝缘监察装置,其优点是投资小,接线简单、操作及维护方便。其缺点是只发出系统接地的无选择预告信号,不能准确判断发生接地的故障线路,运行人员需要通过推拉分割电网的试验方法才能进一步判定故障线路,影响了非故障线路的连续供电,不能满足日益发展的城乡经济对供电可靠性的要求。基于上述原因,我国从50年代末就开始研制小电流接地自动选线装置,提出了多种选线方法,并开发出了相应的各种装置。而小电流接地选线装置就要求将每个馈出线安装的零序电路互感器和开口三角的电压都引入到装置中去,以便发生单相接地故障时,不仅能迅速的发生报警信号,而且能判断出故障点。
请楼主仔细看看。

回复
jiaofeng1018
2006年10月31日 00:25:24
6楼
高手 佩
回复
scor_163
2006年10月31日 13:53:18
7楼
斑竹就是斑竹 不一般 我喜欢
回复
lyoulin@co163
2006年11月14日 16:52:28
8楼
说的非常好:)
回复
guaibaby
2006年11月15日 11:05:24
9楼
接地电流只是产生零序电流的一种情况
回复
jys123
2006年11月16日 08:37:22
10楼
5楼说的对.事实上没有零序电压互感器,只是电压互感器的接线不同,各有各的作用,接线还有V/V型,Y/Y型的
回复
pinang
2006年11月16日 19:25:55
11楼
5楼老大
零序电压从哪来的?
我们家10kv电容器老是零序电压跳闸
回复