在三相供电网络中,接地电流和零序电流是同一个概念吗??零序电流互感器多用于监视系统的短路故障。而零序电压互感器用来监视系统的绝缘状况。绝缘做不好,不就造成系统短路了吗?那两种互感器不可能是可以互相交换使用吧!小弟新入行,希望高手指点!!谢谢

在三相供电网络中,接地电流和零序电流是同一个概念吗??
零序电流互感器多用于监视系统的短路故障。而零序电压互感器用来监视系统的绝缘状况。绝缘做不好,不就造成系统短路了吗?那两种互感器不可能是可以互相交换使用吧!
小弟新入行,希望高手指点!!谢谢
免费打赏
james88lc
2006年12月23日 15:09:15
22楼
以下是引用qiaogangis在2006-11-23 16:49:42.0发表的内容:
可能我上面的描述不太清楚,其实这个问题我们要严格区分大、小接地系统。
1、对于中心点直接接地系统,5楼对零序电流的描述是正确的;
2、但是对于小电流接地系统并不正确。在小电流接地系统中,由负荷引起三相不平衡的时候,流经零序CT的三相电流对地是悬空的,不可能产生接地性质的电流,也就是说这个时刻的电流矢量合还是恒等于“0”的。当矢量和为“0”的时候不就是Io=0吗?不可能产生零序电流的。
------------------------------------------------------------------------------------------------
是这样吗?
回复
hulei100
2007年03月05日 14:11:07
23楼
我比较支持19楼的说法
不过如果不平衡的极限比如开关只合一相的话该怎么分析呢?有没有零序电流呢?应该是没有的吧?怎么分解呢?
回复
mqscu
2007年04月15日 21:19:07
24楼

我觉得不是这样,既然是小电流,那证明还是有电流啊,只是比较小吧,中性点间隙CT可以测出
回复
wwgg770301
2007年04月23日 00:43:22
25楼


我觉得还是理解有误啊,当负荷引起三相不平衡时,此时的零序电流确切的说应该是一个不平衡电流,并不是通常意义上指的接地零序电流啊.
回复
chym0822
2007年04月23日 02:02:41
26楼
小电流接地系统流经零序CT的三相电流对地是悬空的,但是还有电容效应(对地电容和相间电容),因此5楼朋友没有说错。至于不平衡负荷电流的分析,因为中性点电压位移原因,矢量和应该为0,自己分析吧,我就不分析了。可以参考电路原理书籍,三相交流部分。
回复
binzi0017
2007年04月23日 18:40:56
27楼
高手中的高手 太好了
回复
wang770225@co163
2007年04月24日 12:35:20
28楼
RE:但是对于小电流接地系统并不正确。在小电流接地系统中,由负荷引起三相不平衡的时候,流经零序CT的三相电流对地是悬空的,不可能产生接地性质的电流,也就是说这个时刻的电流矢量合还是恒等于“0”的。当矢量和为“0”的时候不就是Io=0吗?不可能产生零序电流的。
中性点不接地的系统,由于线路对地有电容,所以还是有电流的,只是电流较大接地系统会小很多.
回复
wang770225@co163
2007年04月24日 12:40:31
29楼
上面搞错了,说的是接地故障的情况.
如果无中性线的话,的却矢量和为0,但是三根相线的中点有电压.