一个商场的项目,采用两台700RT的离心机,一台300RT的螺杆机;两台离心机采用冷却、冷却水泵,二用一备;螺杆机一用一备。 商场启用后一直就只开了一台700RT 的离心机。按设计的初衷,开一台主机时启动一台泵即可。 实际运行过程开一台泵,电机烧坏了,开两台就运行正常,造成每年运行费居高不下。现在要想办法解决问题,能做到主机一泵一冷却塔,末端可一一对应启动即可。 上机房图请各位高手鉴定。看看问题出在哪?
是水泵扬程选小了,还是泵的扬程达不到要求?还是管道问题?我在水泵扬程是满足设计要求的情况下,初步猜测是否与管道有关系?
补充:冷却塔在七楼,层高35m,冷却总管DN600,冷却塔600m3/h; 冷却泵扬程35m
12楼
如果你冷却水系统是敞开式的,水泵的扬程至少要45米,600吨的塔管径选600的管似乎大了,400的管够用了。你的管道和泵选型都有问题的。 还有说22米扬程怎么可以用呢?
回复
13楼
如果你冷却水系统是敞开式的,水泵的扬程至少要45米,600吨的塔管径选600的管似乎大了,单台水泵400的管够用了。你的管道和泵选型都有问题的。 还有说22米扬程怎么可以用呢?
回复
14楼
看了一下大红皮P2017页,先并后串形式,看图纸,机组侧没见到关断阀门,这样关机组还容易蒸发器结冰。
其他的统一楼上的,管网特性左移,流量变大。
回复
15楼
再开一台水泵测下电流看是不是超过铭牌的额定电流了。
如果电流过大的话,可以尝试关小水泵出口阀门,减小流量,电流是否能回到额定值内
还可以加装变频器对2台泵进行变频控制
话说建筑层高35M了,你机房应该在地下室吧。再算下冷却塔的高度 实际扬程应该要大于35M才是啊。。我也有个疑问就是并联水泵扬程会增加吗???
回复
16楼
1、水泵扬程高了;2、两台开一台,管阻更小,扬程更低,流量变大,电机过载,电流大用钳表一测便知道。
解决办法:1、加变频器;2、关小阀门;3、找厂家,切割叶轮;4、更换小扬程水泵。
回复
17楼
加限流阀即可
回复
18楼
1、冷却塔安置在楼顶没有问题,35米扬程如果管道系统特殊水阻应该也不会有问题。
2、水泵的扬程大家都知道它是克服沿程水阻的,并不是只作几何高度运输的。
3、我们的楼80,水泵在-10米,水泵的扬程15米。
回复
19楼
通病,主管流量是按水泵全开的满负荷设计的。。。
回复
20楼
冷却水管一般走建筑外墙,所以水管里水流速可以选大一些,毕竟流速快产生噪音不在建筑内部,这样可以减少投资。
你这个dn600的冷却水管,一小时一台泵600吨,我算算600/3600/0.2826m2=0.6m/s,这个连自来水流速都不如……,冷却水管流速2m/s都没问题。这个明显管径选大了,就这个水量用dn450的都绰绰有余,dn450开一台泵流速1m/s,两台2米。
最后,扬程35高差就35,感情冷凝器是没阻力的,冷却塔是没高度的……这样水泵应当是达不到额定流量的,如果电机烧了可能是:
1过载,这个拿钳形电流表掐掐看看吧,可能性不大。过载一般是流量过大。是的话加个变频器给他限制电流。
2水泵质量有问题。
回复
21楼
首先,从补水定压角度说,补水箱设在楼顶,可满足定压需求,水泵只需克服沿程阻力和局部阻力即可,一般机组冷娘器阻力损失不超5m,加上管道阻力也就10m左右,因此,水泵扬程15m应该就差不多了
再者,水泵并联时其流量应该打折,应该75%左右,所以单台泵流量宜有余量;如扬程太高,查水泵流量特性曲线:单泵运行时,与管道特性相交状态点会大偏移,电流超额定,热保护设定超高会烧电机的
另外,主管道选择水速不宜低于1.5m/s,管径似乎大了,
呵呵
回复