主机与水泵设计时的一对一的,但运行中开一台主机要启动两组水泵?
gina_le
gina_le Lv.4
2012年02月19日 17:03:11
只看楼主

一个商场的项目,采用两台700RT的离心机,一台300RT的螺杆机;两台离心机采用冷却、冷却水泵,二用一备;螺杆机一用一备。 商场启用后一直就只开了一台700RT 的离心机。按设计的初衷,开一台主机时启动一台泵即可。 实际运行过程开一台泵,电机烧坏了,开两台就运行正常,造成每年运行费居高不下。现在要想办法解决问题,能做到主机一泵一冷却塔,末端可一一对应启动即可。 上机房图请各位高手鉴定。看看问题出在哪?

是水泵扬程选小了,还是泵的扬程达不到要求?还是管道问题?我在水泵扬程是满足设计要求的情况下,初步猜测是否与管道有关系?
补充:冷却塔在七楼,层高35m,冷却总管DN600,冷却塔600m3/h; 冷却泵扬程35m
a0d2d38f2b9f11c7ab22.rar
237 KB
立即下载
免费打赏
gina_le
2012年02月19日 17:24:05
2楼
顶起来,求高手。。。。
回复
xiabafengwuzhen
2012年02月23日 14:55:35
3楼
试着将单台冷冻水泵的出水阀门开度关小一些
回复
xiabafengwuzhen
2012年02月23日 14:58:36
4楼
将冷却水泵的出水阀门开度开小一些
回复
yongwoo
2012年02月23日 21:59:08
5楼
水泵扬程选高了,设计通病!
回复
longjakey03
2012年02月23日 22:28:34
6楼
冷却水泵流量选小了 小马拉大车 拉不动 电机爆了
回复
lyn0908
2012年02月24日 10:28:29
7楼
单台水泵运行时,流量大于两台水泵并联运行时的单台流量,水泵流量增加,电流增大,造成电流过载,所以烧了
回复
xiao09xiao
2012年02月24日 11:26:41
8楼
要想节能,变频调速可取也~
回复
lihuajiancn
2012年02月24日 12:22:11
9楼
烧水泵。。。为什么会烧?
电流过大?
调试的时候干啥去了?电流大用钳表一测便知道。

再说后面运行还有热继电器,热继电器干吗去了?

我估计不是电流过大的原因的吧,应该是杂牌水泵引起,呵呵

查查你的型号,应该是杂牌。

一般的大品牌电机有很大的余量,很少发生烧水泵现象。
回复
hw_1019
2012年02月24日 12:49:43
10楼
所有多台主机的项目在只开一台大主机时,都必须开两台大泵才行的。一台泵是推不动系统的。因为总管是按全设计流量选的,只开一台主机时,总管实际流量少导致流速太小,系统阻力小,水泵工作点左移进入低效区,必导致楼主说的情形。
回复
hw_1019
2012年02月24日 12:58:30
11楼
另外这个项目的冷却水泵扬程高了点,22m左右就够了。冷却水泵建议直接换小扬程泵或削叶轮吧,不建议冷却水泵上变频,以保证主机运行的稳定性和安全性。
回复