3150kVA:10/0.4kV的变压器低压母排及开关怎么选择?电流好大的。还有分段能力也要很高的。有谁做过吗?
3150kVA:10/0.4kV的变压器低压母排及开关怎么选择?
电流好大的。还有分段能力也要很高的。
有谁做过吗?
2楼
分断能力多高啊,你不算算杂知道啊,人家做过的也不一定适合你吧
回复
3楼
变压器低压母排用铜排100×12的3排,不知道够不够。
回复
4楼
分断能力不小于35千安
开关额定电流用500安
我QQ是13329519以后多多指教
回复
5楼
分断能力多高啊,你不算算杂知道啊,人家做过的也不一定适合你吧
回复
6楼
3150KVA变压器二次额定电流4546A,变压器二次短路电流约为65000A,开关应选择分断能力大于此短路电流。具体请看斑竹的精华帖,断路器选择的N个须知,那里有你需要的答案。
回复
7楼
三相变压器的容量计算公式:P=1.732IU 高压侧:3150KVA=1.732I.10KV I=181.87A考虑短时间可到约过负荷40%Imax=254A
低压侧:I=4546A考虑短时间可到约过负荷40%Imax=6365A所以要考虑6300A的开关.母排也相应的考虑6300A的母排.
回复
8楼
用5000A的开关,分段能力大于80KA,母排3(3*120*12)+120*12+80*6
回复
9楼
我认为大约得用框架电流为6300A,整定值为0.8In,分断能力大约得至少70kA,我没有算过,只是估计了一下。
回复
10楼
用两台小变压器好不好,干嘛整这么大的,不好。
回复
11楼
感觉还是有点小的啊