高压开关柜中PT和避雷器插拔式改为固定式有什么影响?对柜子价格有影响吗?
bajiebaole
bajiebaole Lv.2
2012年02月18日 11:53:02
只看楼主

拜求答案:高压开关柜中PT和避雷器插拔式改为固定式有什么影响?对柜子价格有影响吗?之前跟厂家技术协议是插拔式,后来厂家说PT和避雷器太大装不到手车里去,要改为固定式安装,我想知道的是更改为固定式与原来的要求有什么影响?谢谢大家

拜求答案:高压开关柜中PT和避雷器插拔式改为固定式有什么影响?对柜子价格有影响吗?之前跟厂家技术协议是插拔式,后来厂家说PT和避雷器太大装不到手车里去,要改为固定式安装,我想知道的是更改为固定式与原来的要求有什么影响?
谢谢大家
hkshaochanggen
2012年02月18日 13:01:12
2楼
改为固定安装是直接接到母线上,还是增加隔离插头后PT与避雷器固定安装?这两种是有区别的。如果是直接接在母线上的话,如果PT与避雷器需要检修的话,你的母线就必修停电,这对你供电的可靠性是降低了的;增加隔离插头的话,对你的运行和检修都没有坏处,厂家的生产成本会增加一点。
回复
lingxuct
2012年02月18日 13:58:14
3楼
“厂家说PT和避雷器太大装不到手车里去”?

换个厂家做,一定能做在小车上。
回复
dylan3940
2012年04月14日 19:51:42
4楼
楼主把一次系统图和PT参数发上来看看,帮你判断一下能不能装到柜子里面去。这种问题经常遇到。
回复