求热水系统循环泵的循环流量
lzdwx
lzdwx Lv.2
2006年09月17日 16:00:52
只看楼主

05年真题回顾中第二天上午最后一题全日集中热水供应系统,配水管水温差5度,设计小时热水量6600L/h,求循环泵的循环流量:(A)最不利管段热损失和/1.163X5=1634L/h (B)6600L/h (C)所有管段热损失和/1.163X5=2356L/h (D)最不利管段热损失和/1.163X5=1634L/h +6600X15%=2624L/h请问答案到底应是哪个?应计所有管段还是最不利管段热损失和,要不要加15%附加流量?

05年真题回顾中第二天上午最后一题全日集中热水供应系统,配水管水温差5度,设计小时热水量6600L/h,求循环泵的循环流量:(A)最不利管段热损失和/1.163X5=1634L/h (B)6600L/h (C)所有管段热损失和/1.163X5=2356L/h (D)最不利管段热损失和/1.163X5=1634L/h +6600X15%=2624L/h
请问答案到底应是哪个?应计所有管段还是最不利管段热损失和,要不要加15%附加流量?
免费打赏
hebei16zh
2006年09月18日 07:20:18
2楼
看《注册工业设备工程师专业手册——建筑给水排水工程》第201页
回复
binliu999123456
2006年09月18日 09:59:21
3楼
C
回复
lzdwx
2006年09月18日 12:40:10
4楼
谢binliu
回复
wei11bin22
2006年09月19日 09:27:34
5楼


(A)最不利管段热损失和/1.163X5=1634L/h*(C)所有管段热损失和/1.163X5=2356L/h ,结果不一样?