空调冷热水系统循环泵耗电输冷(热)比疑问请教!!
aitao1314
aitao1314 Lv.2
2014年04月03日 15:12:33
来自于中央空调
只看楼主

规范GB50736-2012第8.5.12条中,有几点不是很理解,请前辈们指教:1.计算式中∑L,是指机房到最远设备供回水管总长度,包括该回路上其他其他分支管道长度不?2.计算式中B值选取只有四管制单冷单热和二管制热水两个选项,请问平时设计的二管制冷热水系统的B值怎么选取!谢谢!

规范GB50736-2012第8.5.12条中,有几点不是很理解,请前辈们指教:
1.计算式中∑L,是指机房到最远设备供回水管总长度,包括该回路上其他其他分支管道长度不?
2.计算式中B值选取只有四管制单冷单热和二管制热水两个选项,请问平时设计的二管制冷热水系统的B值怎么选取!
谢谢!
免费打赏
aitao1314
2014年04月03日 15:13:39
2楼
为什么我算的值比参考值大很多,请指教!!!
回复
danielwenjian
2016年06月13日 10:15:06
3楼
两管制B值按四管制选取
不包括支管长度,L长度应按照机房出口至最远端的距离,若最远端为风机盘管L要减去100m

攻城师122833:为什么还要减去100M?我现在计算的值比限值低好多,感觉哪里不太对。。。

系统EHR EHR限值
0.012098 0.042554

wls1816:我的也是  你的解决没 怎么解决的哦

回复