关于热水系统热水循环泵设置的问题?
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年12月20日 21:00:54
只看楼主

有一个工程,性质为宾馆.热水第一循环系统在屋面设置.那么热水循环泵设置的位置的也在屋面,并且连接在回水管道上.现在有一个问题,就是怎样保证屋面的热水循环泵中总充满水,因为在整个系统循环工作时,会有沿程水头损失,就导致压力不足以使水打到屋面高度,也就是水泵内无水.这种问题的解决办法是增加天面冷水箱的高度吗???以弥补损失吗?如果在热水系统出水管前增设一台加压管道泵可以吗?促使水流正常的回到屋面来.

有一个工程,性质为宾馆.
热水第一循环系统在屋面设置.
那么热水循环泵设置的位置的也在屋面,并且连接在回水管道上.
现在有一个问题,就是怎样保证屋面的热水循环泵中总充满水,因为在整个系统循环工作时,会有沿程水头损失,就导致压力不足以使水打到屋面高度,也就是水泵内无水.
这种问题的解决办法是增加天面冷水箱的高度吗???以弥补损失吗?
如果在热水系统出水管前增设一台加压管道泵可以吗?促使水流正常的回到屋面来.
谢谢!
免费打赏
louis
2005年12月20日 21:34:29
2楼
选用扬程高的循环泵不就可以了吗?增加加压泵是可以的。
回复
malong_555
2005年12月20日 21:38:51
3楼
问题是系统运行起来后,造成沿程损失后,屋面循环水泵就不是自灌式的了.
这样水泵能运行吗?而且这样系统能循环吗?
回复
ah-wangjun
2005年12月21日 00:27:28
4楼
哈哈,有人在这里杞人忧天了
一、你设想一下,如果没有循环泵情况,管子里面应该是满水的,你无非是加了一台水泵上去,只要克服管网阻力水就可以循环,不要考虑加大循环泵的扬程,那是浪费。
二、不可以在热水管上加管道泵,那会破坏冷热水系统的平衡,就是用户会不好调节冷热水,造成用水点用水忽冷忽热。