一个专用的变压器,用到JDZ-10/0.1KV 0.2级的电压互感器作为计量用,变压器容量为315KVA,请问怎么确定这个电压互感器二次侧的输出容量,以前是20VA,现在由于价格的问题把它改成15VA的,有问题吗?然后怎样确定这个容量呢?
一个专用的变压器,用到JDZ-10/0.1KV 0.2级的电压互感器作为计量用,变压器容量为315KVA,请问怎么确定这个电压互感器二次侧的输出容量,以前是20VA,现在由于价格的问题把它改成15VA的,有问题吗?然后怎样确定这个容量呢?
12楼
区管说的很对。。。这玩意现在没多大用处了
回复
13楼
这是一个电度表的容量,15VA没有问题的,这个项目供电局没有做任何要求,所以想具体了解一下,谢谢指点!
回复
14楼
一般来说都是10~20VA的容量,带的表计什么的负载又不多,
回复
15楼
进来学习一下
回复
16楼
容量要算下啊
回复
17楼
回复
18楼
看供电局的计量要求啊 我们这边ct 下限负荷3.75VA 按容量的2.5%这样折算的要求15VA,pt下限负荷2.5VA 就要求10VA的容量 这个是最低要求了啊 这个是厦门地区的要求哦
回复
19楼
好好学习天天向上。。。
回复
20楼
成套毛毛 发表于 2012-2-21 20:05 一般来说都是10~20VA的容量,带的表计什么的负载又不多,但是有些特殊地区会有特殊要求,也有的表计多的 …版主,问你下 我还是不大理解计量柜PT选15VA的概念,望指教下,说看二次负载,二次负载怎么看?一般是多少 求指教啊!
回复
21楼
计量用的PT只要能满足表计及电压回路的阻抗要求就可以,有15VA足可以使用。
回复