【急求】10KV计量用电压互感器的输出容量问题!
yucq023
yucq023 Lv.7
2012年02月17日 13:35:12
来自于变压器
只看楼主

一个专用的变压器,用到JDZ-10/0.1KV 0.2级的电压互感器作为计量用,变压器容量为315KVA,请问怎么确定这个电压互感器二次侧的输出容量,以前是20VA,现在由于价格的问题把它改成15VA的,有问题吗?然后怎样确定这个容量呢?

一个专用的变压器,用到JDZ-10/0.1KV 0.2级的电压互感器作为计量用,变压器容量为315KVA,请问怎么确定这个电压互感器二次侧的输出容量,以前是20VA,现在由于价格的问题把它改成15VA的,有问题吗?然后怎样确定这个容量呢?
免费打赏
刘书奎
2012年02月22日 22:59:40
12楼
区管说的很对。。。这玩意现在没多大用处了
回复
yucq023
2012年02月23日 14:30:08
13楼
这是一个电度表的容量,15VA没有问题的,这个项目供电局没有做任何要求,所以想具体了解一下,谢谢指点!
回复
lhb15252089982
2012年02月23日 17:23:49
14楼
一般来说都是10~20VA的容量,带的表计什么的负载又不多,
回复
langlixing
2012年02月24日 11:18:46
15楼
进来学习一下
回复
zjzj2710990
2012年04月28日 11:50:24
16楼
容量要算下啊
回复
swzjwzyq163
2012年05月01日 12:27:49
17楼
回复
chjs001
2012年05月02日 23:38:37
18楼
看供电局的计量要求啊 我们这边ct 下限负荷3.75VA 按容量的2.5%这样折算的要求15VA,pt下限负荷2.5VA 就要求10VA的容量 这个是最低要求了啊 这个是厦门地区的要求哦
回复
binnozhang
2012年05月03日 11:09:13
19楼
好好学习天天向上。。。
回复
qqaaqq2
2013年10月03日 00:25:19
20楼
成套毛毛 发表于 2012-2-21 20:05 一般来说都是10~20VA的容量,带的表计什么的负载又不多,但是有些特殊地区会有特殊要求,也有的表计多的 …版主,问你下 我还是不大理解计量柜PT选15VA的概念,望指教下,说看二次负载,二次负载怎么看?一般是多少 求指教啊!
回复
wrx__2007
2013年10月05日 23:42:36
21楼
计量用的PT只要能满足表计及电压回路的阻抗要求就可以,有15VA足可以使用。