【急求】10KV计量用电压互感器的输出容量问题!
yucq023
yucq023 Lv.7
2012年02月17日 13:35:12
来自于变压器
只看楼主

一个专用的变压器,用到JDZ-10/0.1KV 0.2级的电压互感器作为计量用,变压器容量为315KVA,请问怎么确定这个电压互感器二次侧的输出容量,以前是20VA,现在由于价格的问题把它改成15VA的,有问题吗?然后怎样确定这个容量呢?

一个专用的变压器,用到JDZ-10/0.1KV 0.2级的电压互感器作为计量用,变压器容量为315KVA,请问怎么确定这个电压互感器二次侧的输出容量,以前是20VA,现在由于价格的问题把它改成15VA的,有问题吗?然后怎样确定这个容量呢?
免费打赏
yucq023
2012年02月18日 08:56:01
2楼
没有高手指点么!
回复
hongbo5588
2012年02月18日 11:10:34
3楼
一般来说,计量互感器的容量与变压器的容量没有直接关系。
现在华东地区的供电局一般要求:CT容量在10~15VA,PT容量在15VA~30VA。我是江苏地区的,我们这边一般是CT10VA,PT15VA。
连云港地区现在规定CT容量不得大于10VA,PT没有作具体要求。
回复
yucq023
2012年02月20日 09:21:20
4楼
PT的容量与变压器肯定是没有直接联系的,只与CT有关系,但是PT的这个容量只是供电部门的规定吗?应该有实际的一些规范吧!
回复
lhb15252089982
2012年02月20日 11:03:38
5楼

这个没有一点关系
  看供电公司的
回复
hiker1983
2012年02月20日 12:29:08
6楼
CT的容量不是电流的平方再乘以二次线路上所有用电器的电阻吗?这个难道不是看二次线路上所接测量元件的电阻吗?
回复
tao1975
2012年02月21日 10:47:07
7楼
电压互感器的二次容量考虑所接的负载。计量用的压变,只需考虑关口电度表和负荷控制装置的容量,关口表有最多5VA。
回复
成套毛毛
2012年02月21日 20:05:00
8楼
一般来说都是10~20VA的容量,带的表计什么的负载又不多,
但是有些特殊地区会有特殊要求,
也有的表计多的要大容量的,比如我前几天做了一个项目,所有的出线都带有计量表计,PT的容量计量级的都要至少50VA的
回复
浩宇
2012年02月22日 09:07:36
9楼
学习了,还是第一次解除这样的问题呢?
回复
hwc_wy
2012年02月22日 09:38:26
10楼
上面说的不错,要看二次带的负载,而且是长期的,平均负载,以前用继电器保护时要考虑仔细,现在都有综保了,都是电子的负载都很小,有表的话也要考虑下。常规的工程一般都选15的足够了
回复
feiyang631986537
2012年02月22日 11:07:34
11楼
一般来说都是10~20VA的容量,带的表计什么的负载又不多,
回复