我们的项目地下室有层,但是外剪力墙与维护桩的间隙基本都只有1米左右,间隙窄的地方只有60-70公分,现在地下三层已经全部完成了,上面还有一道支撑梁还没有拆除,设计要求做防水,请各位指点指点,有何好的施工方案。

我们的项目地下室有层,但是外剪力墙与维护桩的间隙基本都只有1米左右,间隙窄的地方只有60-70公分,现在地下三层已经全部完成了,上面还有一道支撑梁还没有拆除,设计要求做防水,请各位指点指点,有何好的施工方案。
免费打赏
s11w77
2012年02月20日 10:49:47
23楼
防水一般常见的是防水涂料和防水卷材,你这种地下三层的,防水水头比较高,就是里面是车库,也不可能三层全是车壳,肯定还有商业或是仓库什么的,肯定有防水等级一级的,也有二级局部,
防水光是局部防水是不行的,地下室底板肯定已经做了防水,这种防水做法是要统一考虑的,要是防水卷材,卷材在底板边有做法的,这个时候把卷材在底板边搭接,满足搭接长度,做法根据不同的材料而不同,上面那个不叫支撑梁,它主要受轴向力的,换撑以后把他拆掉继续往上做到正负零,做防水,ok
回复
yang_dong
2012年02月20日 11:43:57
24楼
来学习观摩的。
回复
fengtian707
2012年02月20日 14:06:09
25楼
为了参加注册考试,以我只做过规划的水平不说,建筑二级

注册太难了,大作题很难通过,现在只好临时抱佛脚,看看各

位大人们是怎么做图的,也好有个借鉴,谢谢大家了 :)
回复
zsj023509
2012年02月20日 20:36:40
26楼
六七十公分人都无法够着,这么窄的距离到底有多少长呢,有否东西能够得着?也是三层高度么?如何做防水呢,期待高手赐教。
回复
yxwl_hxy
2012年02月20日 20:59:26
27楼
跟我们的项目是一样的,也是这种情况。还是搭简易架比较好。也是卷材防水。
回复
xiaozhu0527
2012年02月20日 22:11:58
28楼



做一层防水,回一层土?那是什么工艺啊?只是讨论、学习啊!呵呵
回复
xiaozhu0527
2012年02月20日 22:18:56
29楼
楼主,我觉得尽管围护桩和主体距离是近了点,但是你都没有说清楚,你们外墙的防水做法啊,是什么防水材料啊,说句心里话,你的问题我没怎么看明白,我理解是:地下3层,高度10m左右吧,完全可以做防水啊,等大面积防水做完了,就回填土,填到支撑梁标高下面时再拆除支撑梁,再在梁根部做防水层,和附加层。
回复
yangliu1106
2012年02月21日 09:26:48
30楼
补救措施本来就麻烦,可以用止水材料帖上去,然后再做回填
回复
cgc2010
2012年02月21日 12:42:36
31楼
就是不用脚手架,先从下面横贴2米不到一点的防水及保温,然后回土,然后人站在回填土上再贴防水……
回复
sina2112
2012年02月22日 10:11:21
32楼
搞笑呢。只能人爬进去贴了,找个武功好点的工人,直接吊下去。