我们的项目地下室有层,但是外剪力墙与维护桩的间隙基本都只有1米左右,间隙窄的地方只有60-70公分,现在地下三层已经全部完成了,上面还有一道支撑梁还没有拆除,设计要求做防水,请各位指点指点,有何好的施工方案。
我们的项目地下室有层,但是外剪力墙与维护桩的间隙基本都只有1米左右,间隙窄的地方只有60-70公分,现在地下三层已经全部完成了,上面还有一道支撑梁还没有拆除,设计要求做防水,请各位指点指点,有何好的施工方案。
13楼
您好,我们是专业的建筑施工队伍!有着十多年丰富建筑经验队伍!为您提供各种建
筑施工服务,如盖房、装修,房屋改建,旧房翻新,内外墙粉刷 ,各种面砖的铺装,旧房改造,及大小厂房的建造施工等业务;
联系电话 :13606586841 联系人: 袁先生
回复
14楼
来学学!! 增加见识!!
回复
15楼
通常情况下可以施工的,局部间隙过小,可用风镐凿除混凝土。我们是800mm间隙,地下三层,间隙内搭设简易脚手架,用自粘卷材已施工完成,施工难度非常大,注意安全。
回复
16楼
看看其他人的观点,我就只是学习学习,因为i我也不会。
回复
17楼
我是个假和尚,来学习学习
回复
18楼
涂膜防水,施工比较方便,有时设计用卷材防水,其实这种做法是有问题的,卷材由于自身重量容易造成下坠,特别是这么高的剪力墙,回填土时土体向下的冲力也很容易将卷材拖拽下去,虽然有保护层,若设计是卷材防水可建议设计院变更成涂膜防水。
回复
19楼
这个真的难得整哦,主要是不好操作,不过要做也不是不可以
回复
20楼
间隙1米还是有施工间隙的,搭脚手架,分五六步就行了。
回复
21楼
第一次碰到,受教了!
回复
22楼
我是实习生, 所在工地也正好完成二层地下室, 貌似剪力墙外直接刷防水涂料。围护桩于剪力墙间搭设钢管(脚手架),中间刚好能过人。我是新手其他的做法也没见到过,期待专业人士的赐教!
回复