【求助】高压电动机柜微机综保装置负序报警
awy420
awy420 Lv.5
2012年02月16日 19:40:07
只看楼主

水厂一新安装 西玛电机Y4502-6,10kv,280kw,电动机额定电流21.4A,启动后,电动机柜微机综保装置报警,柜内电流互感器为50/5,情况如下图,请问:1、该负序报警所反映出来的情况严重不,会对电机和水泵的轴承造成损害吧?是代表三相严重不平衡吗,电机质量有问题?2、该如何处理,解决此问题? 其它两台电机均运行正常,没有此问题,电机都是全新的,刚运转。

水厂一新安装 西玛电机Y4502-6,10kv,280kw,电动机额定电流21.4A,启动后,电动机柜微机综保装置报警,柜内电流互感器为50/5,情况如下图,请问:1、该负序报警所反映出来的情况严重不,会对电机和水泵的轴承造成损害吧?是代表三相严重不平衡吗,电机质量有问题?
2、该如何处理,解决此问题?
其它两台电机均运行正常,没有此问题,电机都是全新的,刚运转。

20120214231.jpg

免费打赏
awy420
2012年02月17日 14:50:32
12楼
负序定值,投报警不跳闸,整定在1.5A,延时6s
回复
awy420
2012年02月17日 14:57:14
13楼
微机综保是正泰NZB6117,我与厂家联系了下,说明书有如下一段话:
3.4 负序过流保护
当电动机三相电流有较大不对称时,会出现较大的负序电流,而负序电流将在转子中产生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。
装置设置两段负序过流保护,分别对电动机反相、断相、匝间短路以及较严重的电压不对称等异常运行情况提供保护。其中,负序过流II段可设置成告警方式和跳闸方式。
动作条件,保护压板投入时,当负序电流大于整定值时,保护动作。
问题:1、我这因工艺需求,电机是在反转运行的,会不会是这个原因造成的负序电流报警
2、这么大的高压电机,实际中允许长期反转运行吗?
3、负序电流在转子中产生两倍工频电流,造成电机发热大,为什么会在转子中产生两倍工频电流?
回复
zyz8438
2012年02月17日 14:57:16
14楼


不是说零序电流互感器!是相电流电流互感器,是不是只有A、C相有?
回复
zyz8438
2012年02月17日 15:08:21
15楼


晕,你电动机反转运行,相序的反的,当然测得的负序电流接近额定电流。测得的正序电流接近0。

工艺什么特殊要求,需要电动机反转?

对于电动机而言,正转和反转只是相对的,可以根据需要调换相序进行调整,就电动机本身而言是没有任何问题的。我们平时不允许电机反转,主要是其驱动的工艺设备(如泵)很多情况下不允许反转。
回复
孤独狼道
2012年02月18日 10:24:03
16楼
学习了,谢谢
回复
gzw2033857
2012年02月18日 10:28:33
17楼
???反转也有负序电流呀
负序电流的产生一个是电源电压不平衡,一个是外部两相短路,一个是单相断线...
回复
精工设计
2012年02月18日 15:50:02
18楼
显示B相电流为零,估计是B相断线,但A、B相电流值接近额定电流,所以建议检查电流互感器二次接线是否可靠,有无接触不良的故障,另外查看电动机带负荷运转的情况,如果如平时没有较大差别,应该是电流互感器的二次接线有问题。
回复
zyz8438
2012年02月19日 09:14:22
19楼


反转的时候不是产生了负序电流,而是此时综保装置把正序电流误认为为负序电流,所以综保上显示的负序电流接近额定值。同时,综保把负序电流误认为正序电流,所以此时的正序电流应该接近0。
回复
awy420
2012年02月19日 19:27:09
20楼
为了节省泵房空间,所以三台泵联轴器朝向不一样,因此2#电机要求反转,是的,只有A、C相有电流互感器,开关柜底部电缆室有一零序互感器。

[ 本帖最后由 awy420 于 2012-2-19 19:29 编辑 ]
回复
awy420
2012年02月19日 19:33:30
21楼
那么请问版主大哥,我把A、C相电流互感器二次侧反相可以解决问题吗,同时不影响其他保护功能,此电流互感器是一次一个线圈,二次两个绕组,应该分别是测量和保护的、